有6度区二层多排柱内框架厂房,26x52m,已建成。设计图纸未经审查,又是建设单位自己施工,由于要办房产,当地建科所对其进行鉴定,认为其抗震横墙间距太大(只有山墙),要采取加固措施。请问:后砌的240厚非承重砖墙能否当作抗震横墙,如若不行,该如何处理。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2002-6-25 07:18:44 | 显示全部楼层
按规范应先砌墙,后浇柱(框架或构造柱),并且水平钢筋沿柱高间距500通长设,假如后砌墙的话,本人认为,端部留直茬,墙中间距6米留茬,以便于浇注边缘构件和中部构造柱,墙半高设拉梁,注意M和MU、钢筋、单独的基础。
最好浇混凝土墙,可过图审。
结果如何,请公布,以利大家借鉴。