[求助]:4000m2厂房的用电容量就应设计为多少

[复制链接]
发表于 2003-9-6 10:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我们公司自建厂房,  四层, 每层4000M2, 一二层自用, 三四层想出租用,  一二层的用电约400KVA,  而三四层的用电容量按规范或者按通常情况下是每层多少KVA,  我不是学电的, 请各位朋友伸出援手, 帮我一把,  多谢.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-6 10:54:24 | 显示全部楼层
主要看空调
如果设分体空调
且为办公用约400~500KVA
若功能不能明确建议容量留大不过一般没大的工艺的话500也足够了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-7 22:26:42 | 显示全部楼层
纯粹个人估计:
(70/m2(一般用电)+80/m2(空调用电)) x 4000m2 x 4层=2400K
就差不多了,不过如果是特殊工艺的就难说了
所以强烈建议进线选大一个等级,并且多留几个开关箱。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-8 01:30:09 | 显示全部楼层
对工业用电,尤其是出租厂房,估算的功率一定要有充分的裕度。建议楼主在采纳楼上几位的建议后,在电缆选用时再放大一个级别。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-8 08:52:50 | 显示全部楼层
多谢各位的回应,一二层是自用,因此用电量可以较准确地估计,三四层正是因为没有明确功能,可做为工业厂房,也可做办公用,所以才不知该预留多少的用电量,多了浪费,少了增容麻烦。象这种情况下有没有一般的估计方法,按大土匪朋友的估计,是不是每层600KVA?好象大了,kirbysun说的500KVA是不是两层的总用电量,这样的话应该差不多。再次谢谢上面三位朋友的热心解答。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-9 23:40:41 | 显示全部楼层
我的建议:
按每层250KVA设计,然后再每层(三、四)予留一路75平方的预留扩容电缆。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-13 15:21:18 | 显示全部楼层
我认为如果时作为工业厂房不能确定的时具体工艺的用电负荷,一般的照明可以按照20W/M2设置,空调的负荷根据你的情况我想只会局部设置分体空调或考虑VRV多联机,你再设置时可以按照30W/M2考虑;如为办公用则可按照60~80W/M2考虑用电负荷。距你的情况你公司的一二层厂房的用电负荷已有400KVA,并有无大型冲击型负荷及整流装置,考虑厂区变电所与此建筑的间距,建议于车间内设置车间变压器解决供电质量以及电能损耗的问题,另外还要考虑对于三四层的计量问题,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-13 23:27:28 | 显示全部楼层
楼上说得有理,既然是出租的,倒不如直接预留10KV电缆到三、四层,让承租者自行安装车间变压器。这样更方便。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-14 01:43:23 | 显示全部楼层
最初由 SHZJF 发布
[B]我认为如果时作为工业厂房不能确定的时具体工艺的用电负荷,一般的照明可以按照20W/M2设置,空调的负荷根据你的情况我想只会局部设置分体空调或考虑VRV多联机,你再设置时可以按照30W/M2考虑;如为办公用则可按照60~... [/B]

对于这类类型的建筑考虑设置车间变压器不失为一个很好的解决办法。能就有关设置车间变压器的具体注意事项,如容量的选定、变压器类型的选择、位置的确定等问题谈谈你的看法吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-14 19:57:13 | 显示全部楼层
各层自设终端变电站从设计的角度看是很方便省事,但有两点需要注意:
1。本栋总容量设定依然要考虑三、四层的预留容量;
2。将来出租时因承租方需自建终端变电站,故在出租价格上可能会受到影响。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报