关于混凝土结构中钢筋的保护层问题,应从以下几个方面考虑:
1:保护层的作用:首先,混凝土结构中的钢筋之所以能承受承载力,主要是由于钢筋与混凝土之间的粘结锚固作用,而这种作用很大程度上是取决于握裹混凝土的厚度,即保护层的厚度,所以,在混凝土结构中钢筋受力的基础是必须有一定厚度的保护层;其次,混凝土结构中的保护层可以使钢筋避免由于大气中的二氧化碳和水引起钢筋的锈蚀,因混凝土的碳化时间与保护层厚度有关,所以一定厚度的保护层厚度是保证结构耐久性的要求;第三,虽然从粘结锚固和耐久性要求须有较大的保护层厚度,但从截面承载力要求来看,过大的保护层厚度会造成截面有效高度的减小.承载力下降,故应综合考虑各方面因素来确定保护层的厚度.
2.保护层的最小厚度:第一,从粘结锚固要求,其厚度应不小于纵向受力筋直径;第二,从耐久性要求,其厚度应满足GB50010-2002表9.2.1的规定.
3.保护层厚度的调配;第一,预制构件中的钢筋保护层厚度可以适当减小,因预制构件混凝土的质量能得到保证;第二,辅助钢筋的保护层厚度,对于梁柱类,其辅助钢筋的保护层厚度不应小于15MM,而对于板墙类,其辅助钢筋的保护层厚度不应小于10MM;第三,在一般的混凝土结构中,如仅根据耐久性要求,保护层的厚度应控制在40MM以下,但在大型工程中有可能用到直径超过40MM的钢筋,根据锚固的要求其保护层厚度应大于40MM,这部分厚度较大的混凝土无法受到钢筋的有效围箍约束,很易开裂或脱落,故应在构件表面配置焊接或绑扎的细直径钢筋网片. |
|