[求助]:这样锚固钢筋可以吗?

[复制链接]
发表于 2003-9-12 21:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1,2号钢筋锚固长度都是300mm,可不可以直接伸入相邻其他板内300mm
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-12 21:32:24 | 显示全部楼层
不细算,一般取35d=350
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-13 00:07:38 | 显示全部楼层
这位兄弟的图,每次都让我不太看得懂,郁闷ing……
不知道你这张图表达的是什么?如图中所示,图左下角的是一个池角(或类似部位)的局部配筋吗?如果是,则这样的钢筋布置是有问题的。
另外,再说一下,按图所注的钢筋长度,两根钢筋应该给予分断,要不然施工很不方便。
正确的画法是:两根钢筋分别分断后,贴内壁的钢筋分别伸到外边,并弯折,弯折的长度由锚固长度决定。钢筋的锚固长度要求可见混凝土规范。
不知我是否已经说明白。但我自己也没看懂图,于是也不想再画图了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-13 01:34:07 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]这位兄弟的图,每次都让我不太看得懂,郁闷ing……
不知道你这张图表达的是什么?如图中所示,图左下角的是一个池角(或类似部位)的局部配筋吗?如果是,则这样的钢筋布置是有问题的。
另外,再说一下,按图所注?.. [/B]


感谢没有都有大地高手解答,

由于我是做地下结构的,而且是刚刚开始做,图交待的不清楚

感觉地下结构和地上结构明显有好大的区别,板厚动不动就是600,800,900的,板薄了,有的时候抗浮不能满足:(

图画的是地铁车站的一个风道剖面,荷载只有自重和风载,配筋是按最小配筋率配的,主要是在有吊钩的位置验算冲切和剪切了

按图所注的钢筋长度,两根钢筋应该给予分断,要不然施工很不方便

分断和长度有什么练习,比如多长应该分断?

可不可以外面的还是拉通的,而内部的给它折断(当初就是这么想的)

弯折的长度由锚固长度决定?是指弯折的长度=锚固长度?
还是锚固长度=伸到外边+弯折的长度

还有一个疑问就是弯折方向有规定吗?正常的话,底部的内壁钢筋
我会向下弯折,但是如果这个图右边的板也比较薄的话,那么往下
弯折就可能锚固长度不够,可不可以往上弯?

再次感谢大地
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-13 02:37:26 | 显示全部楼层

Re: [求助]:这样锚固钢筋可以吗?

最初由 ericeden 发布
[B]感谢没有都有大地高手解答,

由于我是做地下结构的,而且是刚刚开始做,图交待的不清楚 [/B]

这位兄弟不必客气,在网上大家都是平等的,只不过我比你多工作几年。
地下结构的设计与地上结构设计的差别确实很大,这方面我经验也不多。
不过,我想绘图的道理还是一致的,这方面你可能还得再努力一下,看看别人画的图对你会有很大的提高。如果还有什么不明白的地方,不妨到论坛上来与大家讨论一下。


再对你上面的图说一下,同时对你问题回答一下。
钢筋的分断,不是由长度决定的,如果钢筋长度不够可以通过焊接、搭接、机械连接等方式加长。其分断往往是由施工方式决定的。当你下边这块板是先行施工的,这时按图你示的钢筋将会有很大一段要留出,对施工的影响会很大,因此予以分断更为合理。如果是一次浇筑则无此问题(仅是说钢筋分断对施工影响的考虑)。
在图中左下角的这个角部,阴角部位会出现应力集中,一般是将2号筋分断,按我前述的方法处理。如果应力大(受荷大),还常在此处加45度构造钢筋。
弯折的长度由锚固长度决定,锚固长度=伸到外边+弯折的长度。至于弯折方向,没有要求,上下皆可,不过此处向上弯为好。下弯可能锚固长度不够。
“可不可以外面的还是拉通的,而内部的给它折断(当初就是这么想的)”,你的这句话,我没懂其意思。能不能再做说明。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-13 10:06:22 | 显示全部楼层
1.阴角部分的钢筋做法不妥,因钢筋受拉,合力为向内侧,有可能将此部分混凝土崩掉,一般采用阴角部分的钢筋直通互锚,避免此种情况。具体做法可以参见楼梯设计。
2.锚固只要深入混凝土部分的钢筋有能满足基本要求如保护层不能过薄等等,做法都是可以的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-15 08:40:56 | 显示全部楼层
请问大家,这个分布筋之间要不要加箍筋?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-15 09:56:43 | 显示全部楼层
2号钢筋不对。
撕裂保护层。
应将2号筋分成两根,分别锚固。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-15 22:12:41 | 显示全部楼层
板之间的钢筋是不用设箍筋的,在施工过程中,会设置一些撑铁?4@1000,纵横布置
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 05:25 , Processed in 0.257589 second(s), 49 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表