[求助]:请教结构坛的大侠,单向板和双向板的长宽比:

[复制链接]

已领礼包: 7993个

财富等级: 富甲天下

发表于 2003-9-16 09:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
以前都是2,大于2为单向板;昨天看书说是3了,是否是新规范改了?
不过二端支承的板也定义为单向板确实要合理些了。
*-*4 *-*4
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-17 11:27:47 | 显示全部楼层
没错,规范是将2改成3了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-17 13:38:23 | 显示全部楼层
混凝土结构规范(GB50010-2002)第125页10.1.2:
混凝土板应按照下列原则进行计算:
1  两对边支承的板应按单向板计算。
2  四边支承的板应按下列原则计算:
    1) 当长边与短边之比小于等于2.0时,应按照双向板计算;
    2) 当长边与短边之比大于2.0但小于3.0时,宜按双向板计算,当按短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋。
    3) 当长边与短边之比大于等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算。
论坛插件加载方法
 楼主| 发表于 2003-9-17 19:27:42 | 显示全部楼层
谢谢二位的帮助!
搞结构到底不一样,严谨,滴水不漏,引经据典。。。把规范条文都列出来乐,好!