在高层住宅的电表间,由于电表太多,我想用组合涂漆母线,接线较简洁(在其他人图中有这种作法)。但我查手册时,组合母线只有3片的组合,在TN-C-S的系统中的PE和N线是如何接的?还有组合母线的载流量的计算有什么特别的?设计中应注意什么?
谢了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-21 12:44:32 | 显示全部楼层
没见过3片以上的母线。
PE和N线是否可考虑用软母线。
组合母线的载流量一般其产品说明书上都有额定电流数值,也可查手册。(建筑电气常用数据手册中就有,FCM1A的就有100、250、350、400、630、800A等级别)
设计中最应注意的我认为应该是表间位置的选定,尽量远离潮湿环境。
以上个人意见,仅供DWG5兄参考。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-22 07:57:58 | 显示全部楼层
谢谢,我也请教一下其他的人,在这种场合最好不用。只要采用通常的作法就可以了。