找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 602|回复: 3

[讨论]:门窗紧靠柱时过梁对柱有多大约束?

[复制链接]
发表于 2003-9-27 19:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
当门或窗紧靠柱时,审图中心老是提出门或窗的过梁对柱有约束作用,该柱应按短柱处理。
到底过梁对柱的约束有多大,我认为两者的刚度相差实在是很多,是有一定的约束,但不是很大,再说过梁是后浇的,端部很难形成固端约束。
不知各位大侠有何见解。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-29 11:01:04 | 显示全部楼层
不是门或窗的过梁对柱有约束作用,而是墙体对柱有约束作用,特别是窗台下墙体。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-8 10:03:03 | 显示全部楼层
从理论上讲是有约束的,但约束的作用有多大,不好定量确定,墙体对柱的约束应该比过梁小,因为毕竟只是拉结的作用,我想这个问题可考虑也可不考虑,随设计人的习惯而定,柱子在室内地坪上下各500要箍筋加密,是同样的道理,但必须加密,规范没有规定过梁对柱子的处理,所以也可不考虑。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-15 09:34:46 | 显示全部楼层
如过梁是按框架梁设计的,当然应考虑。如只是选用普通过梁,可不考虑!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!