条文:4.1.3 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定:
说明: 4.1.3 由于城市用地日趋紧张,自备柴油发电机房离开高层建筑单独修建比较困难,同时考虑柴油燃点较低,发生火灾危险性较小,故在采取相应的防火措施时,也可布置在高层主体建筑相连的裙房的首层或地下一层。井应设置火灾自动报警系统和固定灭火装置。

条文和说明的理解对于高层主体内装设自备柴油发电机房好像自相矛盾的,条文是说可以的,解释的理解又是不可以的,还请高手指教
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-10-1 12:07:50 | 显示全部楼层
我没看出矛盾,原则上,能将发电机组设在主体建筑外当然从防火角度是最好方案,对供电则未必。规范条文和说明都是真对“可”作的文章。