找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 576|回复: 3

[求助]:PKPM计算遇到的几个问题

[复制链接]
发表于 2003-10-15 20:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
PKPM计算遇到的几个问题:
1:板计算时候,边支座按简支还是固接,如果按简支计算,边角板扰度明显过大,可能会超了,还有板一般我按塑性计算,是不是不安全?
2:梁裂缝计算是否考虑支座宽度的影响,考虑的话裂缝相对过大,该如何选择?
3:最近算一个三层小房子(框架),部分节点最大位移和平均位移比值达到1.7了,说明该节点处(在二层无梁,柱子计算长度9m)扭转过大,但最大层间位移、周期及周期比均正常,该如何解决?
多多指教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-10-15 22:11:10 | 显示全部楼层
我可以回答你一个问题,关于板边支座的固接与铰接问题,应视边支座的刚度来定,如果边支座的刚度比较大,就应该按照固接来计算,否则按照铰接来计算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-21 19:41:24 | 显示全部楼层
周期比也是反映结构的扭转的,可周期比才1.1,位移比却1.7了,最大层间位移却没有超,不知如何理解。
还有上面其他的问题,多多执教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-22 11:47:17 | 显示全部楼层
补充2楼的
如果和楼板连接的墙是混凝土墙的话
应该是按固接的计算,一般的就按铰接吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 14:42 , Processed in 0.194396 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表