发表于 2003-10-22 21:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
有一机房,因为初次接触,不知如何做?有冷冻机组一台,带控制箱,还有冷冻水循环泵、冷却水泵,这两者和冷冻机组控制箱的关系,是否由同一控制箱控制?冷冻机组的容量是否包含泵的容量?*-*4 *-*4 *-*4
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-10-22 22:02:09 | 显示全部楼层
位置由空调来定,他们提控制要求,你作电机保护和预留触头,最终由成套厂家实现运行
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-23 20:21:07 | 显示全部楼层
回楼上,你太幸福了,我一个项目光是国庆后调试阶段就去了五次工地。
你的签名移动太快了,看得眼睛发花。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-24 00:21:19 | 显示全部楼层
不知楼主所说是不是冷库?
如果是冷库,则不包括泵的容量,由于现在的业主都精得象鬼,大部分设备都不搞成套,分别买,各自压价。而供应厂商则投其所好,大家各做各的。这是我这里所碰见的情况,同FENGLEE兄一样,我也没斑竹这样幸福。安装公司的老板为了能拿下整个工程,往往用我们这些人的劳动送人情。
冷冻机组的控制箱一般都给泵的控制留有接口,请楼主向冷冻机组厂商索要说明书,控制部分是否做在一起要看业主的要求和冷冻机控制箱的空间大小而定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-27 10:15:13 | 显示全部楼层
一般冷冻机组的控制箱都不包括水泵的控制,水泵与冷冻机组的联锁要求由空调专业提供,二次控制原理图可有成套厂家实现。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-6 02:10:49 | 显示全部楼层
一般冷冻机组的控制箱会提供连锁控制线给水泵,可参考机组的电气控制图
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对