请问:
1、消防的排烟风机和加压风机双电源自投一定要在末端控制箱内吗?即风机房内。
但高规为“在最末一级配电箱处设置自动切换装置”。是配电箱,并不是控制箱。
如果在配电箱,则配电箱可以带多个控制箱,这样双自投开关省很多。
在配电箱双自投,控制箱不做的做法,有时审图能过,但有时过不了,应怎样解释?

2、消防风机的配电箱可以带平时的潜水泵等不是消防动力负荷吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-8-28 12:43:17 | 显示全部楼层
1、不是控制箱是配电箱。带控制箱的多少,主要看控制负荷的多少,对小功率的消防设备可以共用一个配电箱,但要注意:电梯不能共箱!!!审图有时不能过,十有八九是你将电梯共箱了。控制箱越多,设备的供电可靠性就越差,能不共箱就不要共箱!
2、消防风机配电箱不能接非消防负荷。一是加大了备用电源的负担,二是火灾发生时,是要切断非消防负荷的,你放在一起,如何能执行强切?至少要实现强切就多出了许多控制的模块,这是不必要的浪费!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-12 19:48:18 | 显示全部楼层
排烟风机等消防风机属于消防负荷,这个是肯定的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-23 13:52:37 | 显示全部楼层
1.我听那些编制规范的专家提到这个问题,大家的意见不一致。有人认为末端是控制箱那儿,有人认为是配电箱位置。现在大楼的功能越来越复杂,机电设备越来越多,设置那么多互投箱确实是浪费,但是现在审定图纸的人都怕担负责任,所以都要求在机房设置。如果你在末端配电箱设了,没有人提出问题,只能说你的运气好。我也听消防局的意见了,他们说他们知道那样也不尽合理,但是规范就是那样写的,没有办法。
2、不能接非消防设备。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-25 09:52:59 | 显示全部楼层
涨知识了~不错啊~谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-2 18:02 , Processed in 0.382460 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表