[求助]:请教

[复制链接]
发表于 2003-10-29 13:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人最近做了3个厂房,长120米,宽48米,高7.2米,厂房间距16米。厂房基础不打桩。由于地质是花岗岩,防雷接地打不到要求。现在想有二个方案,一是用扁钢铺设水平网格,但甲方嫌工程造价高,基本给否定了。二是打垂直接地。我的想法是把所有厂房的基础圈梁全部连接,再与旁边已建厂房连接(已建厂房是桩基)来降低电阻,如不够再打人工接地。由于以前没有做过,没有经验,不知道这么做是否可行,有没有安全隐患。请各位大侠指教。如有更好方法好望告知!不胜感谢!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-10-29 21:15:05 | 显示全部楼层
我以为相距不可太远,因为扁钢是有电阻的,如果太长的话,雷击泄流时会有电位抬升。厂房必需做总等电位联接,并保证效果,这样就不必太在意接地电阻。基础圈梁钢筋连通取得均压效果也是可行的,用扁钢做水平网格间距按三类防雷的也没几个钱呀?