[求助]:请教利用建筑基础做接地体的问题

[复制链接]
发表于 2003-11-8 00:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教各位:
建筑防雷设计规范第3.3.4条,“四,利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,。。。”
1。规范中的“基础”是不是指“基础梁”?
我认为基础是包括基础梁和桩承台和承重桩等,但单位的庄家说,规范上说的基础就是指“基础梁”,所以地梁面标高一定要比室外地面低0.5m,困惑中。。。,又有同事说,由于基础梁在地下,受雷击时必然起散流作用,如果不把梁面埋于地下0.5m,可能对附近的人身安全造成影响,大家对这个观点有何看法?请赐教。
2。如果利用建筑基础做防雷和电气系统的共用接地体,其接地电阻是否一定要小于1殴?
我记得规范是指有电子设备的电气系统才有小于1殴的要求,普通电照系统是否小于4殴就够了,请赐教。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-8 11:40:19 | 显示全部楼层
小于4欧就够了!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-9 11:07:33 | 显示全部楼层
问题1)这我自己也是第一次想这个问题的,我的理解是既然利用基础钢筋,那么深度应该问结构,我理解深度是肯定大于0.5m的
2)这还是一个接地制式的问题TN的一般为1欧,TT为4欧,不过如你TN都加漏电,那么我认为4欧也是可以的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-12 21:04:11 | 显示全部楼层
我的观点1、我认为只要属于基础就可以,包括基础梁、桩承台、承重桩以及底版,如果有承重桩,可以采用,基础梁可以起连接作用,将各个桩连接在一起组成闭和环路,具体到埋深一般都满足
            2、如果只是防雷和电力共用,小于4欧就可以;如果还有弱电,比如电视、电话的接地与其共用,那么应小于1欧,我一般采用共用。如果不共用,强、防雷接地要与弱接地之间要满足距离要求,这点不好满足,做起来麻烦
             这是我的想法,不知是否正确,请指教
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-15 17:28:58 | 显示全部楼层
1,个人认为利用基础接地包含了底板内的钢筋网和地梁内的钢筋网;
不知道桩承台、承重桩是什么形式,如果它们之间没有钢筋连接的话,那不是要在每个接地点都要有摇测电阻盒?
埋深0.5m(我怎么记的是0.7m?)以下应该是为了防止雷击时产生跨步电压。
2,好象叫“联合接地体”,接地电阻以接入联合接地体个系统接地电阻要求的最小值确定,记得最小值有0.5欧的,想不起来是谁的要求了,手边没规范。。。
不过联合接地要求做一“总等电位连接”,将个系统的接地端子分别引到总等电位连接母排上,再引至基础进行基础接地。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-21 13:32:20 | 显示全部楼层
1、注意规范中要求“利用基础内钢筋网作为接地体”,突出的是“接地体”,接地体是由接地极和水平连接线组成,个人认为仅靠基础梁作地体,必须满足规范中对接地电阻的要求。如结构中有桩基及基础平台,则基础梁作均压带功能,可不受埋深的限制。
2、关于接地电阻,注意防雷接地要求“工频电阻“。工频电阻与接地电阻是不同的概念,曾经看过一个资料,工频电阻的计算方法与普通接地电阻算法不同,印象中”工频电阻“比”接地电阻“小很多。
3、关于接地电阻值的问题,有几种不同的档次:普通接地电阻小于10欧,与避雷系统共用的接地体接地电阻小于4欧,高低压共用的接地体接地电阻小于1欧。弱电系统如采用单独接地体,接地电阻小于1欧,但与强电接地体应离开一定的距离,通常情况下采用共同接地体,接地电阻小于1欧即可,但要注意弱电系统接地引出线必须从接地极引出。(以上数据如不准确,以规范为主)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-21 14:11:18 | 显示全部楼层
楼上朋友讲得很祥细了,我是做弱电的,对建筑、强电的接地电阻标准不是很了解,不过弱电的接地电阻一般都要求在1欧以下,个别用户有要求0.5欧以下的,我以前就做个两个0.5欧以下的接地。做法是离建筑物至少5M,离其他接地系统至少10M,挖五个基坑(Φ=2M H=2M)用若干钢条做五个圆柱网(尺寸比基坑略小)放入基坑用粗铜缆(至少Φ16)互联引入弱电机房和桥架,圆柱网中间的间隙用降阻剂填充,以过自测和防雷中心检测均小于0.5欧。
另外偶有点防雷方面的资料,希望能给大家一点帮助。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-18 21:37:13 | 显示全部楼层
一般的基础指的是地基梁,状基,承台等,结构专业做基础一般都是在地下1米左右,一般的接地电阻小于4欧就够了。但是要将所有的设备与防雷接地系统共用,所以还是要1欧。另外,变压器室和配电室也要求4欧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-18 22:58:24 | 显示全部楼层
1。楼主对规范中的“基础”的理解无误
2。3.4.3条中关于0.5m的描述是指接地体在地平-0.5m以下每根引下线所接钢筋的表面积应不小于公式所要求的数据,与基础梁标高无关。基础梁一般在地平以下,但也有例外,我就曾经遇到地面坡度较大,部分基础梁外露的工程。另外,钢筋在混凝土内,我个人认为不存在安全问题。
3。在TN系统中联合接地如果只包括防雷接地及工作接地、安全接地,则电阻只要4欧即可。1欧的要求如果仔细察看规范是没有依据的。但设计中如果联合接地包括弱电系统,则习惯要求1欧。听说工厂配电设计手册正在重编,不知道会不会在这个地方明确一下。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-22 20:28:24 | 显示全部楼层
接六楼的朋友关于接地电阻和工频电阻的讨论:
工频电阻其实是工频接地电阻,也就是我们实际可测的接地电阻值。
你说的接地电阻,我想就是冲击接地电阻,它是在接闪器遭受雷击后入地时的接地电阻值。这个值是不可测的,只能用理论公式计算。
只是我从规范上看到定义的一点粗浅认识和理解,还请各位大虾指正:)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-23 16:13:58 | 显示全部楼层
大家说的领教了,个人倾向是把弱电和强电使用同一地极.
对于7楼说的离开建筑5米,离开其他地极10米,我们这里的做法有点不同,我们要求一般是离开30米,主要是怕雷电的反击电流,而认为30米是一个比较好的安全距离.
具体我没有计算过,是沿用下来的经验值.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-23 16:21:31 | 显示全部楼层
我们以前施工时是弱电和强电分开做,强电接入大厦,弱电单独而且小于4欧姆就行,(由北京建筑设计院设计的工程)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-5 23:28:53 | 显示全部楼层
看了各位楼主的高见,获益匪浅。我也谈点个人看法:
1、接地电阻一般来说有工频接地电阻和冲击接地电阻两种。在规程中规定的接地电阻值是指工频接地电阻值。两种电阻值均可测出。工频接地电阻可用多种方法测量,推荐采用电位降法。
2、冲击接地电阻,其值为工频接地电阻乘冲击系数。冲击系数和多种因素有关,如土壤电阻率、接地装置型式、冲击(雷电)电流设计值等。例如:土壤电阻率ρ=100Ω.m,雷电流I=20kA时,单根水平接地体的冲击系数为α=0.6~0.75;雷电流I=40kA时,单根水平接地体的冲击系数为α=0.5~0.6。
3、推荐采用联合接地,即工作地和保护地合二为一。这也为IEC推荐方式。
4、接地电阻值的规定甚多,各行业都有规定。本人认为电力系统的规定较好。在一般民用建筑物的接地电阻可取≤4Ω。
5、须充分利用建筑物基础中的钢筋作为接地体(其规格需满足要求)。对于桩基础,不需要每个桩基都要利用。利用的原则可为:a. 屋顶避雷带(网)引下入地点处;b. 间距≥2.5倍桩长。对于予应力桩,因其中钢筋较小,不宜利用,可要求在预制时沿表面予埋接地扁钢(一般要求热浸锌扁钢,规格不小于60X6)。
6、接地设计中最为重要的是做好等电位连接。
以上为本人拙见,仅供参考,同时借此引玉。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-2 18:27 , Processed in 0.246027 second(s), 56 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表