正在做一个小区照明,遇到以下几个问题:
1。路段曲线较多,转弯半径1000米以下转弯处都沿弧外侧布灯,路灯相距11米处为住宅楼,灯杆8m,150w会不会造成过大光线入射屋内?
2。10kv路灯专用变压器,专家建议我用单相配电,即每相接三根电缆,分别为相线,零线,PE线,相邻的几个路灯接在同一相上。三相5线是不是太浪费电缆了,该怎么办?
3。每个路灯处重复接地通不过,我想改成回路两端各重复接地一次,妥当否?*-*i
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-9 11:13:20 | 显示全部楼层
1)选灯具时用深照性或遮去光源的
2)我觉得电缆不是主要问题,控制和线路的合理才是最主要,不过才有三相供电,灯头处拨头也是可行的
3)才用局部等电位,找一下以前的帖子,我详细解释过的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-17 17:02:07 | 显示全部楼层
供电需要三相五线制,而且三相电源应间隔接线,有一相电源断了,不至于大面积停电。这样三相用电平衡可以保证。