找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 289|回复: 2

[求助]:小区照明的问题

[复制链接]
发表于 2003-11-8 11:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
正在做一个小区照明,遇到以下几个问题:
1。路段曲线较多,转弯半径1000米以下转弯处都沿弧外侧布灯,路灯相距11米处为住宅楼,灯杆8m,150w会不会造成过大光线入射屋内?
2。10kv路灯专用变压器,专家建议我用单相配电,即每相接三根电缆,分别为相线,零线,PE线,相邻的几个路灯接在同一相上。三相5线是不是太浪费电缆了,该怎么办?
3。每个路灯处重复接地通不过,我想改成回路两端各重复接地一次,妥当否?*-*i
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-9 11:13:20 | 显示全部楼层
1)选灯具时用深照性或遮去光源的
2)我觉得电缆不是主要问题,控制和线路的合理才是最主要,不过才有三相供电,灯头处拨头也是可行的
3)才用局部等电位,找一下以前的帖子,我详细解释过的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-17 17:02:07 | 显示全部楼层
供电需要三相五线制,而且三相电源应间隔接线,有一相电源断了,不至于大面积停电。这样三相用电平衡可以保证。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 06:50 , Processed in 0.189830 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表