昨天收到审图中心的审图意见:1、工厂宿舍楼的照明开关应用延时自熄开关。2、车间金属屋面的厚度不够,不能用金属屋面做避雷接闪器。(三类防雷建筑)
请教各位同行:1、宿舍楼照明开关用延时自熄开关有没有规定、依据。
              2、我是按照建筑物防雷设计规范(2000版)设计,金属屋面的建筑物易利用其屋面做为接闪器,并符合规范的4条要求。(说明:屋面金属板为0.5毫米),但是民用建筑电气设计规范JGJ/T16-1992中有一条:当需要防金属板雷击穿孔时,其厚度不应小于下列数值:铁板,4毫米;铜板,5毫米;铝板,7毫米:当不需要防金属板雷击穿孔和金属板下面无易燃物品时,其厚度不用小于0.5毫米。而建筑物防雷设计规范(2000版)未提到这一条。而审图中心就以此条为依据提出意见,没办法只好改为避雷带做接闪器。不知各位同行是怎样处理这中情况的。现在的生产厂房采用钢结构、金属屋面越来越多,在屋面上设避雷带真是很难看。我认为工业厂房是不是不应该用民用设计规范来要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-16 12:20:20 | 显示全部楼层
1)自熄开关只要求住宅使用,工建无要求,这个问题主要是关系到以后使用的计量和收费,如不想改的话建议你从你的内部考核的作法入手回答他
2)这个问题确实比较麻烦,我在看规范时也想过,不过这类实际例子我没有碰到过,我的建议是,首先这个问题不是我们电工种自己可以独立解决的,所以向建筑反映,我估计最后有三种可能1)加设避雷带2)作夹层3)你说服审图放过你
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-16 17:52:34 | 显示全部楼层
第(1)条得看你所设计的建筑具体情况而定。
第(2)条,防雷规范中有规定,具体内容如下:
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

     一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

     二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

     三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;

     四、金属板无绝缘被覆屋。

     注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 08:04 , Processed in 0.390758 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表