找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 695|回复: 2

[日积月累]:求助:锚杆静压桩设计

[复制链接]
发表于 2003-12-8 10:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人一工程桩基单桩承载力极限值1100KN,现静载试验只能

达到990KN。现拟采用锚杆静压桩进行补强。锚杆桩截面采用

250X250,20M长,绝大部分桩长范围内的桩周土为淤泥土,

其主要物理力学指标(标准值):含水率37.4%,孔隙比

1.072,饱和度95%.............总之是很差的土(工程地点南

京),原位测试的静力触探比贯入阻力Ps=450Ka(较低

值),地质报告给的静压桩在该土层中的桩侧摩阻力极限标

准值为20KPa。请问这样情况下的锚杆桩单桩承载力怎么取?

20m桩的长细比有没有问题?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-16 21:56:08 | 显示全部楼层
我做过锚杆静压桩的基础,不过是在南京栖霞尧化门地区,那是丘陵地带,土层上部3米多是杂填土,下部有较好的持力层,只是不均匀,业主为了节省时间,要求做锚杆静压桩。我计算按照普通静压桩得出承载力极限值,这时本来要考虑分项系数的。我按照煤炭部的技术规程(YBJ227-91)设计了,后来编南京地基规范的韩云乔对我说,这可以参考上海编的规程,上面说分项系数取0.95~1.05,我们就按照1.0用。即压桩时按照油压值就可以了。后来我规定了每根桩的压桩力大于500kn就好了,桩长看情况,不够就加长,每节桩只有1.8米(地下室层高2.2米限制了)。压桩时根据沉降观测确定时间。总得控制沉降差在规范允许范围内就可以了。现在工程已经完了2年了,情况良好。现在给你一张图看看有否帮助。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-19 15:26:02 | 显示全部楼层
长细比肯定没有问题
我做过一个,按照计算的预制桩承载力极限值乘以1.2得出的要求最终压桩力与现场情况完全一致(桩长一样)
to:Shyyoo,小夏布置的桩位不对称,这很不好.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对