药品质量的好坏直接关系到人民的健康。其厂房的设计也必须遵循国家医药管理局颁布的“医药工业洁净厂房设计规范(GMP)”,由于厂房要求环境洁净度和防微生物的比较高,其厂房的设计也有其相应特点:
1.供电:厂房均系洁净,连续性生产,它要求提供可靠电源,通常采用双电源供电,且变电所已采用双变压器形式.其电气负荷主要为制药设备、空调设备和照明,其全厂需要系数一般为0.5左右.
2.配电:电源进线处应设置切断装置,并宜设在非洁净区便于操作管理的地.洁净区内的配电设备应选择不易积尘,便于擦拭外表不易腐蚀的小型暗装配电箱及插座箱.
  青霉素类分装车间的配电系统英语其他车间的配电系统分开,以防止其车间的污染.
  厂房按其生产工艺和药品质量要求划分为一般生产区、控制区、和洁净区,以上三区具体要求,GMP要明确规定。
洁净区不易设置落地安装的配电设备,洁净厂房内的配电线路应按空气洁净度等级划分的区域设置配电线路,不同等级区域内的设备一般不宜有同一回路供电。
3.空调控制:厂房洁净区的诗文一般为20~24摄氏度,相对湿度为45~60%。空调一般为中央空调系统,为节约能源,一般为三工况运行。室内温湿度的自动调节可采用WSZ型模件是温湿度调节仪配以选步式顺控器的方案。
4.照明:照明应由变电所专线供电,灯具开关宜设在洁净室外,照度一般为300lx,光源宜采用日光色荧光灯。辅助工作室、走廊等照度不应低于150lx。
  洁净室均由吊顶,因此宜选用带有透明有机玻璃罩的洁净式荧光灯。从顶棚美观角度出发,宜将灯具组成光带。洁净区照明宜采用吸顶式明装,但不宜悬吊,采用吸顶安装时,灯具与顶棚接缝处应采用可靠密封措施。
5.紫外线杀菌灯的应用:厂房杀菌室的杀菌率要求达到99.9%,到目前为止,对国产杀菌灯瓦数的选择做出符合要求的计算有一定困难,根据药厂使用经验,按每间面积7~10平米装一只30W杀菌灯
6.消防与通讯:根据GMP的规定洁净厂房内应设置消防报警及通讯系统。
  洁净室内使用易燃易爆介质时易在室内设报警装置。
  药品及原材料库内应设报警装置。
7.电气线路敷设:电气线路应套保护管暗装,所有洁净室的电气线路保护管均应在引出引入处严格密封。
8.防雷:中小型医药工业厂房的防雷可按三类工业建筑物设计.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-18 18:20:44 | 显示全部楼层
你自己做的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 08:28 , Processed in 0.195788 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表