一城门洞型导流隧洞在下闸封堵后,上游水位很快升至设计水位。此时外水压力对衬砌最为不利,采用规范规定的折减系数β后,外水压力仍较大,拟采取打排水孔的办法降低β值,但降低的标准该如何定?哪位大侠有这方面的经验。
   另: 降低外水压力还有更好办法吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-25 08:59:44 | 显示全部楼层
说一点不成熟的个人意见:
1 导流洞封堵后就不用了
2 根据我国规范,隧洞如果按限裂设计
城门动型在外水压力高的时候,很难满足,要配很多钢筋
3 这个工程封堵后就不用了,没必要按限裂设计,如果施工期
围岩稳定,最多配构造钢筋
4 当然要评估渗漏对枢纽其他建筑物的影响
5 如果排水作的好,根据规范6.2.5条可参照渗流计算
结果或工程类比给出;
6 对于隧洞在库内的这种情况要从两方面考虑:
如果围岩裂隙发育,水库蓄水后,裂隙水会
很多,外水压力也大,但此时无压洞的排水效果会很好;
如果裂隙不发育,外水压力也很小
7 对于隧洞在库内这种情况,还要考虑坝的帷幕灌浆的影响。


几点粗浅建议,与各位共勉!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-25 11:01:24 | 显示全部楼层
非常感谢fjw_ok 提供宝贵建议!
  
  “导流洞封堵后就不用了”确实是这样,但下闸后还需要进行堵头施工,时间也得要两三个月时间,且堵头(设在面板坝址板帷幕灌浆处)至进口封堵闸门还有段距离,此时应为控制工况,结构计算我分别用理正3。6和《水利水电工程设计通用程序集》G-12进行,都没有按限裂设计,衬砌厚度及配筋均较大。
    由于资料的原因,渗流计算也难于进行。fjw_ok 兄有没有相类工程的β值;
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-25 11:14:57 | 显示全部楼层
1 从你提供的信息可以看出
在封堵前是闸门承受水压的
2 封堵不一定需要那么长时间
3 能否提供详细设计及计算成果
4 直观感觉无压洞如果施工期围岩
稳定配筋应很小,当然现在是花国家的钱
如果总承包呢!
5对于排水措施你可以参照规范及无压洞室设计
出了排水孔外还有排水沟、槽等。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-25 15:38:48 | 显示全部楼层
有劳fjw_ok 了,请看:
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-26 11:35:23 | 显示全部楼层
从你图中结果可以看出
内力计算两个程序差不多?
G-12  T-M
里正 kn-m?
个人意见:山岩压力取值有点大,你取了0.3?有0。2即可
外水压力可以不计或少记,这种情况排水效果很好,
91m没有任何依据理由!水位最多到380m
然后按0。4左右折减,(设排水),另外如果还
不过关,可洞内采取临时支撑!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-26 13:26:45 | 显示全部楼层
1.单位:G-12 T-M
               里正 kn-m
2.山岩压力q=0.15×γ×B=0.15×26×9.4=36.66 kn/m2
3.外水压力若不计或按380m水位乘折减0.4,当然能够满足
4.接下来我要做的就是说服老总了,取91M可是他的意思,呵呵"
[ 计算结果 ]
----------------------------------------------------------------------
计算结论:经过4次计算,达到各点设定抗力条件和法向位移一致!

      轴向力       剪力        弯矩     切向位移   法向位移     转角     围岩抗力
         N           Q          M          U         V         W               
       (kN)        (kN)      (kN.m)      (mm)       (mm)      (度)      (kN)  

底板(从中心向左等分10段):

  0     -389.3        0.0      241.8      0.000     -2.186      0.000        0.0
  1     -389.3       33.6      234.6     -0.011     -2.137      0.013        0.0
  2     -389.3       67.3      212.9     -0.022     -1.995      0.025        0.0
  3     -389.3      100.9      176.7     -0.033     -1.767      0.035        0.0
  4     -389.3      134.5      126.1     -0.044     -1.469      0.044        0.0
  5     -389.3      168.1       61.1     -0.055     -1.120      0.049        0.0
  6     -389.3      201.8      -18.5     -0.066     -0.747      0.050        0.0
  7     -389.3      235.4     -112.5     -0.077     -0.382      0.046        0.0
  8     -389.3      269.0     -220.9     -0.088     -0.063      0.038        0.0
  9     -389.3      395.1     -356.2     -0.098      0.167      0.022        0.5
10     -389.3      717.0     -591.6     -0.109      0.249     -0.003        0.7

 
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-29 10:25:16 | 显示全部楼层
请把最后设计采用的情况给大家讲讲,这样
大家提高!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-29 15:03:34 | 显示全部楼层
是的,我也急啊!
老总还没做出决定,可能要用有限元算一次,做比较后再做决定。
最后设计采用的情况一定会拿出来大家一起探讨的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-29 15:05:39 | 显示全部楼层
如果用fem那结果小的可怜!

可以这样说服你的老总:
1、在封堵段以前因没有帷幕灌浆在水库
蓄水后水头很高,但他在库内,没关系
在封度前水位最高到380否则怎们下闸门?
2、在风度段后因进行了帷幕灌浆,外水没那么高
帷幕干啥了?
3、看来这个工程规模不小,也是大院,你们总工
是不是有点水?呵呵!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-29 15:18:47 | 显示全部楼层
很可能是这样的。
按有限元具体不是我算的。
可能是用同济曙光V3。0或ANSYS6。0,等待中~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-21 10:27 , Processed in 0.193766 second(s), 53 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表