  一、压力灌浆的适用范围

1.墙体厚度不小于240mm;

2.砌筑砂浆强度等级不大于M2.5;

3.每层墙体垂直偏差不大于10mm;

4.墙体无严重酥裂及出平面错动。

二、材料配合比和性能

目前常用的黏合剂有两种,一种是07胶水泥砂浆,一种是水玻璃砂浆。

掺入107胶的目的是为了增强水泥砂浆的粘着力,提高水泥的悬浮性,延缓水泥的沉降时间,但掺入量越大,强度相应降低,通常按裂缝宽度分别配置相应浆液。

水玻璃砂浆分为1号浆和2号浆。1号浆用于砖墙裂缝很小者,此时水玻璃砂浆不易灌严,可沿裂缝打φ25孔,每个孔距250mm左右,将水玻璃砂浆灌入孔内,形成销键来抵抗剪力,2号砂浆用于墙体裂缝较大者,可直接将水玻璃砂浆压入缝内,依*水玻璃砂浆将裂缝粘成整体。

三、压力灌浆加固墙体设计计算

1.压力灌浆加固墙体的刚度可按原墙体砌筑砂浆强度等级提高一级进行计算。

2.按《建筑抗震鉴定标准》房屋抗震基准面积率进行抗震验算时,灌浆砌体的砂浆强度等级可按提高一度考虑。

四、施工工序和要求

1.表面处理

开裂的墙体应将裂缝两侧(5~10mm)清理干净,并用水冲洗,在已清理的裂缝两侧浇水湿润,并用水泥浆涂刷,后用1:2.5水泥砂浆抹面封闭,对清水墙的裂缝也可以进行勾缝处理。原墙体仅用压力灌浆加固时,应首先用水泥砂浆抹严墙面漏浆的孔洞和裂缝。

2.设置灌浆嘴

灌浆嘴在水平和垂直方向间距一般以50~100cm为宜;对有裂缝的墙体,在裂缝交*点及裂缝端部都应设灌浆嘴;厚度大于370mm的墙体,两面都应设灌浆嘴。在设灌浆嘴的位置,墙体应剔深3~4cm的孔,孔径应稍大于灌浆嘴的外径,孔内渣末应冲洗干净,并用水泥浆涂刷,最后用1:2水泥砂浆固定灌浆嘴。

3.封闭

清水砖墙勾缝不牢时,应先将松动部位清理,然后进行勾缝封闭。混水砖墙面层空鼓处应先铲除,并以抹面封闭。如原墙体还需进行水泥砂浆面层或钢筋网水泥砂浆面层加固时,则应先进行抹面,然后进行压力灌浆。

4.灌浆

待封闭层有一定强度后(常温季节一般为三天),先在每个灌浆嘴送入适量水,然后进行灌浆,灌浆顺序自下而上循序进行,灌浆压力控制在196Mpa,但不宜超过245Mpa,直到不再进浆或临近的灌浆嘴溢出浆液时,即可停止,然后在依次移至其他灌浆嘴继续灌浆,发现局部墙体冒浆时,应停灌15min,或在冒浆处用水泥堵塞在进行灌注。*近楼板或基础处的灌浆嘴如大量灌入浆液仍不能饱满时,应增大浆液浓度,或停灌1~2小时再继续灌严。灌浆完成后,将灌浆嘴拔出,遗留孔洞用水泥砂浆堵严,每次灌浆后要及时清洗压浆罐、输浆管及其他容器。

五、施工质量和要求

1.每立方米压力灌浆加固的墙体,其浆液用量不应小于70kg,相应水泥用量不小于41kg,水泥强度等级不宜低于42.5。

2.压力灌浆法的质量要求是:浆液配比必须符合要求;灌浆过程中应经常检查灌浆压力,发现压力过低或过高时,应及时调整或检修灌浆机具;灌浆必须饱满。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-24 09:30:20 | 显示全部楼层
我们曾经使用过类似这样的修补方法,效果不错,可惜太贵了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-28 16:04 , Processed in 0.403684 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表