近来上工地遇到一事,想起来真是郁闷,特向大家请教一番
在住宅设计中,按规范来讲,强弱电插座还是要有一定间距的,况且还有保密要求。可在现场施工中,他们把几个插座排成一排,向技术人员提出,可他们并不在意,还说一直就是这么做的,好像我多事似的!
也参观过一些装修房,确实大家都是这么做的,真想不通,规范是干什么用的!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-1-11 11:53:59 | 显示全部楼层
定规范的人往往不作工程,我见过几个规范制定的经过,其实随意的很,而且规范又是好多年前的了,所以,一些错误难免,也不要太在意
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-13 15:33:01 | 显示全部楼层
实际上,强电、弱电之间相隔20cm是规范要求,实际工程中也应该如此操作。由于实际中干扰发生的几率很小,同时干扰发生时有多种因素,因此实际施工中大家不太重视这个问题,产生楼主所说的问题。对于我管理的大型工程(正规施工单位),都严格按照此规定执行,对于实在无法按照规范执行的情况(我管理的工程中发生过这种情况),运行也基本正常。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-13 22:20:58 | 显示全部楼层
回楼上的朋友,这条规范在实际的工程是无法执行的,而且民规作为推荐规范本来就不是强制条文,所以我觉得在施工中提出这种问题可以说是十分不恰当的,不会有任何好的结果,而且弱电线缆传输都是高频,它本身又通过对绞等技术进行屏蔽,加上一般弱电传金属管本身就现成法拉第电笼进行屏蔽了,所以这个问题可以说是一个不作工程,而且连研究也不精通的人写如规范的败笔.

以上仅为个人观点
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-15 10:46:20 | 显示全部楼层
有时候存在干扰但我们不易察觉------只不过网速下降了些.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-5 10:18:05 | 显示全部楼层
要是监理这样认为怎么办啊!到时候还不是要去搞定。。。不过现实中质量的好坏是由多种元素综合作用形成的,实际操作和规范还是有差距的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-6 22:54:29 | 显示全部楼层
强弱电插座之间要有距离,这在施工中是常识问题,我们的做法一般要保持50cm以上距离,在设计阶段一般布置时就要考虑是否满足距离要求,施工时更要严格遵守,因为验收时达不到要求是不合格的,我记得实际上许多布置在距离上有很多要求,比如门垛上开关安装要求就有好几种情况,事实上这些大家都不太在意,比较都重视强弱电距离这一条,如果这一条都违反,我看这个施工队的电工也太可以了,不要以为灯亮就可以验收了。还有话要说,可又不知从和说起,总之一句话,如果连基本常识都可以违反,那么也就不需我们这些电气工程师了,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-7 09:20:11 | 显示全部楼层
对没,我同意楼上的朋友的说法,一般保持50CM的距离,我也是请教一个搞施工的校友说的,具体的规范好象没有明确规定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-8 22:36:36 | 显示全部楼层
通讯电缆有屏蔽的话对保密来说问题不大,对安全来说,我认为强弱电还是有一定距离好
对于我们供电系统来说,是"安全第一,预防为主"安全放在第一位,每年第一个会议是安全会,可想安全的重要
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-9 08:56:11 | 显示全部楼层
9楼,你的信我已经看过了,再次说一下我的看法和做法吧,因为不了解相关的施工规范,我不敢枉加断言,不过目前的写字楼中的做法都是强弱电差错并列安放,在举一个极端一点的例子变电所的高低压柜的一些监视控制信号算弱电吧,不说别的,至少从CT引出的那段线路你无法做到要求吧,而且,在上面我也解释了干扰源本身的filter的做法和自己的保护
实际工作里我也常遇见这类情况,不过我不会因为这一项拒绝验收通过,而且在设计时为了回避这个问题,我一般就带一句参考相关施工规范执行之类的话
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-28 03:18 , Processed in 0.221461 second(s), 50 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表