【双向板】

    结合《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)的特点,【双向板】子程序新版本在功能上做了如下几点改进:
    1、根据新规范对四边支承的混凝土板计算原则:当长边与短边长度大于 2.0 ,但小于 3.0 时,宜按双向板计算。因此程序将四边支承双向板的长短边之比的限值由 2.0 扩展到 3.3。
    2、计算结果中荷载效应的基本组合有:Mx = Max{Mx(L), Mx(D)}、My = Max{My(L), My(D)} 等。其中 Mx(L)、My(L) 是由可变荷载效应控制的组合计算出来的弯矩设计值;Mx(D)、My(D) 是由永久荷载效应控制的组合计算出来的弯矩设计值。取二者最不利值进行配筋。括号中的 L 表示 Live Load、D 表示 Dead Load。
    3、活荷载的标准值 qk 一栏可输入 活荷载的类别,程序自动按新荷载规范对 活荷载组合值系数ψc、活荷载准永久值系数ψq 进行取值。
    4、为了更精确地计算上下保护层不一样的屋面板等构件,增加了板底、板面纵筋合力点至近边距离 as 、as’ 输入项。
    5、混凝土的fc、ft、ftk、Ec 等参数是按规范条文说明 第 4.1 节提供的公式计算的。
    6、板厚 h 除了可以直接输入 80、100 等数值外,当输入 1/35 、 1/40 时,表示板厚按短向的 1/35 、1/40 取值。