找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 353|回复: 3

[求助]:请问:在GCL配电柜中某些出线回路(如电梯、水泵)要加电度表,厂家怎样才能

[复制链接]
发表于 2004-2-23 00:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问:在GCL配电柜中某些出线回路(如电梯、水泵)要加电度表,厂家怎样才能加?
一般这些抽屉只有200~300mm高,而DT862都有这么大,和它的面板也没有地方放下这个电表。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-2-24 11:28:15 | 显示全部楼层
是否可以在(电梯、水泵)控制箱处安装电表,或让厂家特殊加工GCL配电柜每一回路占用三隔位置,上两格安装电表(可安装2块电表,为格为固定式)第三格为断路器。一般厂家会为你加工。但图纸交底时应注明。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-27 03:36:27 | 显示全部楼层
厂家只需在要加装电表的回路串接合适的电流互感器,再将电流互感器二次线路接入电表即可,电表可安装于屏柜的其他地方。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-5 23:53:17 | 显示全部楼层
方法1:采用更大规格的抽屉
方法2:电度表安装于柜体后部,实践证明可行
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报