平面尺寸为150mx80m的大地下室上建五座底面积分别为300~400平方米的16层高层。
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第6.1.14条 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,......地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2 倍......
不用输入电算,能否确定地下室侧向刚度大于上部楼层侧向刚度的2 倍?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-10 19:12:55 | 显示全部楼层
还有综合考虑地下室层数,回填土密实,有无裙房及构造措施是否得当等等!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-11 15:10:58 | 显示全部楼层
谢谢!
我觉得在1万多平米的地下室上只建2千平米底面积的房子,应该能满足抗规“地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2 倍”的要求吧,跟有几层地下室就没关系了。
我的目的是想把几座房子与地下室脱开分别计算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-13 10:43:26 | 显示全部楼层
用satwe初算一下不应很麻烦吧,要省事可不输入墙,用折算楼面荷载,看一下Wmass.out,查楼层侧向刚度比
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-14 19:15:55 | 显示全部楼层
偶认为还应考虑上部的结构形式
如果是框架结构,那肯定满足要求,因为地下室有挡土墙和人防的临空墙
如果是剪力墙结构,若把几栋楼分开计算,则不一定满足,建议还是把嵌固层设在基础,但地下室顶板仍按嵌固层构造设计,这样偏于安全
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-10 06:02 , Processed in 0.172867 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表