找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 487|回复: 3

[求助]:液压预应力管桩设计

[复制链接]
发表于 2004-3-14 14:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
液压预应力管桩设计时设计人员是否应提出具体的控制参数,如终压荷载,复压次数,持荷时间等,在哪里能找到它的设计依据.如果设计人员只提出承载力特征值与静载实验时的极限值,其他由施工单位根据具体的施工机械及经验确定是否合理?万一最后没有达到设计承载力要求该谁负责呢?本人现碰到此问题,复压时桩的沉降最多的达800MM.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-21 09:57:13 | 显示全部楼层
把地质质料研究好 问题不会很大  在我们这也是靠经验
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-22 09:06:07 | 显示全部楼层
根据地质情况来定吧。我做过几个工程,一个看标贯击数。一般这个数值在25以上,那压桩就有点困难了。如果是在砂土或者粘土中,而且这个土层占较大部分,桩端的持力层也很好,那么你根据最终压桩值(应该比你的极限值稍微大点),等你做静载的时候,应该没有问题的了。但是如果上部有较厚(层厚大于8米,fak小于80kpa)的淤泥质土层,其他土层差不多,那你的压桩力到了,但是最后的静载不一定到。我的几个工程做下来,就一种这样。还有,根据JGJ94-94,在砂土中可以根据Ps值图表自己计算桩极限值(5.2.6.1条),比用5.2.8条计算的值大将近一倍。所以,在砂土中用压桩力控制基本没有问题了。在其他土层中有时会有意外的。另,地基规范8.5.5条第一款规定了单桩竖向承载力特征值应通过单桩竖向静载荷试验确定。所以,你的图纸上应该有这句话:最终单桩承载力有静载荷试验确定。然后,开工前跟甲方讲要做试桩。如果不做,则要有书面协议,即由于业主的原因,如果静载后结果不满足设计要求,甲方责任自负。我们就是这么做的。现在你就根据静载结果设计。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-15 12:25:02 | 显示全部楼层
有没有具体的说明
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!