我设计的一个工程,裙房四层地下一层为商场,有几个楼梯靠外墙设置能够满足自然排烟的设置要求,应该说这样设置每问题。可是在消防审图时却卡壳了。审查人员说违反了《高规》6.2.2.1“楼梯应靠外墙。。。。。。应按防烟楼梯间设置。”与之沟通解释为“地下室的楼梯满足不了自然采光和自然排烟” 。 猛一听似有道理,但是感觉这条规范制定不应该这样理解,看看解释条文感觉这种理解不是太恰当!
      事实上我们以前所做的工程(有地下室)审图时可每遇到过这种情况,比如检察院的十七层单元式住宅楼,通信公司的16层塔式住宅楼。这两个工程都是他审的,都没有提到过此条,可是这次我的运气怎么这么不好呢!55555555
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-17 14:18:56 | 显示全部楼层
这个问题好像争议挺大。我们现在是以地面〔前室〕的要求设防地下,地上是防烟楼梯的地下加防烟前室,地上是封闭楼梯的地下也封闭,省得麻烦。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-17 17:35:26 | 显示全部楼层
哥们谢谢!你是哪里的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-17 17:42:58 | 显示全部楼层
可是根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2001年修订版)
1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。
《人民防空工程设计防火规范》(2001年版)
5.2.1人防工程的下列公共活动场所,当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。
1电影院、礼堂;
2建筑面积大于500m2的医院、旅馆;
3建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所。
故地下一层设防烟楼梯,地下二层的人防楼梯反而可以不用设防烟楼梯
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-19 17:22:31 | 显示全部楼层
我有个项目,多层商场,地上与地下共用疏散梯,均为封闭楼梯间,楼上有自然采光通风,地下室没有,消防专家的建议是:专为地下室设加压风井,没必要也浪费,将楼上的窗做大,增大通风面积就可以了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-19 20:21:36 | 显示全部楼层
这种楼梯和单纯的没有自然采光通风的楼梯间不符,因为地下室和上面的楼梯是对着的,属于一部楼梯,既然靠外墙,就会有自然通风,因为只要着火,烟气肯定向上升,只要象5楼说的那样,按要求计算出通风面积,加大窗户即可,至于自然采光,只是第一跑有一定难度第二跑已经有一楼传来的自然光了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-20 10:38:15 | 显示全部楼层
这种情况不好说。因为地下楼梯相对独立,一种是直接对外,一层处做透空的管理门没有问题。另一种是地下室楼梯就在上部的楼梯间中,再用乙防门隔开的情况。暖通的解释是上部楼梯正压,地下室楼梯进入的少量烟气不会影响上部。但感觉上是削弱了上部楼梯的设防力度。所以我问审查的老总,他建议按楼上的设防要求作。六楼的议议下图情况。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-23 02:36 , Processed in 0.436065 second(s), 45 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表