1、砖混挑梁配筋的问题。近日工地问本人挑梁根部钢筋太多放不下该怎么办。该挑梁长1800,截面为250X500,挑梁末端有构造柱(此挑梁不是两端简支,末端构造柱主体完工后施工),挑梁根部钢筋有a挑梁负筋两排,b有挑梁鸭筋,c构造柱竖筋,d圈梁纵筋。
2、砖混构造柱和圈梁的钢筋关系


请版主把本文转到-晓东CAD空间 > …结构专业板块 > ※结 构 设 计※
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-18 16:03:02 | 显示全部楼层
我现在手上有一个厂房设计(增加几间)。大概情况是这样的:是一个三连跨结构。中间是主厂房,高度有16米高,18米跨度,柱距6米,行车50吨,屋架采用图集中的三角架+气楼。前面是副厂房,高度为11.5米,坡度为1/20,单坡,行车32吨,屋架采用工字型刚。后面是辅助厂房(简单结构)。原来已经在2002年造好了18间这样的厂房,现在要增加5间。
现在我碰到的问题是这样的:
1、沉降怎么处理,原来的厂房沉降已经基本稳定,现在要加的5间沉降肯定大的,因为有50吨行车,又要和老厂房接起来。怎么办?
2、原来造厂房的时候已经考虑到要增加间数,在接出来的地方已经有一双柱基础(一个用于老厂房,一个用于现在要新增加的)现在柱子怎么跟老基础接上?
3、是不是可以接5间出去?

[斑竹提示]扣币原因见贴:http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=829708#post829708[/COLOR] by  大地[/COLOR]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-18 16:10:28 | 显示全部楼层
你们在说什么事

如果先施工构造柱,再做挑梁,那不成两端简支啦
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-18 16:41:52 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]你们在说什么事

如果先施工构造柱,再做挑梁,那不成两端简支啦 [/B]




不是不是,挑梁末端构造柱在主体施工完后施工,且挑梁底筋为3D16,防止因沉降造成的梁底受力。



cao033  [/SIZE]

我没有作过厂房,但容我思考一下。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 00:32 , Processed in 0.195481 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表