[求助]:抗震等级为三级的高层,剪力墙的轴压比

[复制链接]
发表于 2004-3-29 18:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
规范中没有规定抗震等级为三级的高层,剪力墙的轴压比,查不着,工程很急,有没有人回答我?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-29 19:42:55 | 显示全部楼层
按个人看法,可参照短肢剪力墙三级抗震的轴压比0.7来控制,仅供参考!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-31 15:23:40 | 显示全部楼层
同意!!应该可以按照高规7.1.2-4条。即二楼所说的内容!!
但是也可以说二楼的错了,因为参考7.1.2-3条,楼主所说的如果是短肢剪力墙,则应该按照0.6控制!!所以,建议楼主看清自己的结构体系再做决定!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-31 20:08:07 | 显示全部楼层
对于短肢剪力墙,为了保证其延性要求,其轴压比可控制在0.7,而对于普通剪力墙控制在0.7时,感觉其延性难以保证,因此我认为偏大。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-31 22:13:15 | 显示全部楼层
回3楼:希望老兄再看看我回复,“三级抗震的短肢剪力墙(当然不包括无翼缘或端柱的一字形)的轴压比不宜大于0.7”与高规4.1.2.4是否矛盾。当然也理解老兄的意思:短肢剪力墙抗震等级比一般剪力墙提高一级。不为别的,只希望把问题解决好!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!