找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 405|回复: 2

[分享]:搅拌桩说明 搅拌桩说明 搅拌桩说明

[复制链接]
发表于 2004-4-8 14:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
搅拌桩说明
1.0 总则
1.1 设计范围
需经地基处理的主要建、构筑物有:
· 主厂房
· XXXX
1.2 设计依据
XXX勘察设计研究院《XXX岩土工程详细勘察报告》
1.3 设计采用规范规程
GBJ 70-89  建筑地基基础设计规范
JGJ  79-91  建筑地基处理技术规范
GBJ 10-89  混凝土结构设计规范
YBJ 225-91  软土地基深层搅拌加固法技术规程
1.4 土层概况描述
土层分布情况
– 新近人工填土层
– 第四系新近冲积层(黏土,淤泥质土,淤泥质中砂)
– 第四系坡洪积层(黏土)
– 第四系冲洪积层(黏土,中砂,粗砂)
– 第四系残积砂质粉质黏土(花岗岩风化残积)
地下水位    地表下1~1.3米
场地土分布及特性
– 场地处于冲沟与残丘过渡地带
<I>&#</I>8226; 东南角人工填土1.3~4.2米,下卧粘土
<I>&#</I>8226; 其余部分人工填土较厚,不均匀,最深至8.2米
<I>&#</I>8226; 场地西部有一冲沟,自北向南,已松散回填
– 淤泥质中砂有轻微~中等液化可能
– 人工填土为欠固结土
详细资料参见<XXXX工程岩土工程详细勘察报告>
1.5 各单体建、构筑物地基处理分类
A. 深层搅拌法处理地基
1. 主厂房
2. XXXX
B. 天然地基, 素土垫层加上部结构措施
1. XXXXX
2. 室外小型设备基础
1.6 深层搅拌桩的设计: (此处只提供结论性数据)
Ф500, L=7.0~11.5M的深层搅拌桩,详见桩位布置图
A. 单桩极限承载力估算值,按10米桩长计:
Nd=340KN
B. 搅拌桩复合地基,在置换率m=0.101时
Fsp=120KPa/m2
1.7 素土垫层设计
所有建、构筑物基础下均设有素土垫层,要求分层碾压,压实系数为0.96。其平面位置及标高详见基础图。
1.8 搅拌桩室内加固试验
A. 原土取样
施工单位按上、中、下三层深度采取土样,用于制作室内加固试验试块。
B. 预设固化剂掺入量
施工单位应按上、中、下三层土样按不同水泥掺入量进行试配,设计初步设定固化剂掺入量为:
上层土  17%
中层土  15%
下层土  13%
施工单位应根据其在当地工作经验及现场土质的实际情况对固化剂掺入量进行调整并提供外掺剂掺入量并通知设计单位。.
C. 无侧限抗压强度试验
施工单位应对其所作试块分别按7d龄期和28d龄期进行无侧限抗压强度试验并将每次试验报告及时提交给设计单位以便对本工程地基处理设计进行调整。
D. 加固土强度标准值
本工程初步设定加固土强度标准值为2.5Mpa(上层土, 28d龄期试块的无侧限抗压强度)。
2.0 材料
深层搅拌桩的固化剂选用425水泥,施工单位也可根据经验和现场情况采用一定比例的其它固化材料并征得设计单位同意。外掺剂可根据需要选用具有早强、缓凝、减水、节省水泥等性能的材料,但应避免污染环境。
3.0 施工
3.1 施工准备
A. 室内加固试验
施工单位应按1.8条要求进行室内加固试验并待7d龄期试验报告得到设计单位确认并将地基处理设计作以相应调整后方可施工。
B. 场地平整和预设标高
深层搅拌法施工的场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍物(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘性素土料,并分层压实,压实密度不小于0.96,不得回填杂填土。
搅拌桩初始标高详见桩位布置图。
C. 施工工艺及设备选型
施工前应标定深层搅拌机械的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数,并根据设计要求通过成桩试验,确定搅拌桩的配比和施工工艺。施工单位应在施工开始前向设计单位提交施工工艺和设备选型。
3.2 施工
水泥搅拌桩的施工和验收应符合国家有关规范、标准的要求进行。
A. 固化剂和外掺剂
施工使用的固化剂和外掺剂必须通过加固土室内试验检验方能使用。固化剂浆液应严格按预定的配比拌制。制备好的浆液不得离析,泵送必须连续,拌制浆液的罐数、固化剂与外掺剂的用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录。
B. 起吊设备的平整度和垂直度
应保证起吊设备的平整度和导向架的垂直度,搅拌桩的垂直度偏差不得超过1.5%,桩位偏差不得大于50mm。
C. 施工用水
搅拌机预搅下沉时不宜冲水,当遇到较硬土层下沉太慢时,方可适量冲水,但应考虑冲水成桩对桩身强度的影响。

D. 搅拌机喷浆和提升
搅拌桩喷浆提升的速度和次数必须符合施工工艺要求,应有专人记录搅拌机每米下沉或提升的时间,深度记录误差不得大于50mm,时间记录误差不得大于5s,施工中发现的问题及处理情况均应注明。
3.3 质量检验
施工过程中应随时检查施工记录,并对每根桩进行质量评定。对于不合格的桩应根据其位置和数量等具体情况,分别采取补桩或加强临桩等措施。
搅拌桩应在成桩后7d内用轻便触探器钻取桩身加固土样,观察搅拌均匀程度,同时根据轻便触探击数用对比法判断桩身强度。检验桩的数量应不小于已完成桩数的2%。
基槽开挖后,应检验桩位、桩数与桩顶质量,如不符合规定要求,应采取补救措施。
施工中质量检验尚应符合国家有关规范、标准的要求。
4.0 搅拌桩复合地基载荷试验
搅拌桩施工完成后应进行28d龄期单桩承载力和符合地基承载力试验。试验应符合国家相关规范、标准的要求。并做出试验报告。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-8 21:45:43 | 显示全部楼层
设计依据
GBJ 70-89 建筑地基基础设计规范
JGJ 79-91 建筑地基处理技术规范
GBJ 10-89 混凝土结构设计规范
YBJ 225-91 软土地基深层搅拌加固法技术规程

全是已废止的规范。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-18 22:15:00 | 显示全部楼层
规范是在变,但基本的东西还是有参考价值的,向朋友们学习!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 05:38 , Processed in 0.161828 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表