找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 724|回复: 4

[求助]:请教高层地下室一系列问题

[复制链接]
发表于 2004-4-18 09:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
问题一  某高层地下为2层,地上15层建筑,我问题是地下2层与地上15层在PKPM建模中一起作为结构层输入吗?
问题二抗规6.1. 14条“地下室的顶板作为上部结构的嵌固部位条件是地下室层数不宜小于2层,地下室结构的侧向刚度与
上部侧向刚度之比不宜小与2”用程序计算在那部分查到侧向刚度之比不宜小与2数据。如果地下室是一层就不考虑地下室
顶板作为上部嵌固部位,那在填“地下室信息中”回填土刚度系数是多少?有的帖子说如果地下室考虑顶板作为上部嵌固部位
那在填“地下室信息中”回填土刚度系数是3和0取最不利的
问题三在填“地下室信息中”回填土侧压力系数怎样填
问题四我在看SATWE(2002 9)说明书人防工程一节中程序没有考虑地下室顶板与地板配筋,不知道现在程序能不能计算
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-22 14:48:51 | 显示全部楼层
一、地下室与上部结构一起输入
二、地下室顶板作为上部结构的嵌固部位没有地下室层数不宜小于2的说法。所以地下室顶板都可以作为上部结构的嵌固部位。
三、此参数用来计算地下室外墙,本人在设计地下室外墙时采用手算,所以对此参数未作详细思考。
四、我也想知道:)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-23 17:26:27 | 显示全部楼层
楼上哥们看一看抗规6.1.14条
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-23 21:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-24 09:32:37 | 显示全部楼层
在6.1.14的条文说明中的确提到了地下室层数不宜小于2层,但重要的是只要能将上部结构的地震剪力传递到全部地下室结构,因此有顶板的要求;传递到地下室后地下室结构应能承受上部结构的屈服强度及地下室本身的地震作用,因此才有刚度比的要求。因此只要顶板和侧向刚度比能满足要求,就可以作为嵌固结构。而且不宜小于2层的说法也只是在条文说明中提到,是对条文的解释,关键是能满足嵌固的要求,不知楼主以为如何?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报