发表于 2004-4-25 12:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近我们工地的静压管桩出了事故,具体是在基坑开挖中,鉴于地下有较深淤泥因此采取逐轴线开挖的方法,在一轴线一侧开挖无问题后继续开挖,但在另一侧,在挖至两米时,发现管桩出现偏斜,随即停止施工。事后分析,主要原因是淤泥层较厚(地勘上有六至十三米)涌动造成。小应变检测一二,三四类桩各一半,,现在设计给的方法时选取部分有代表性的桩作大应变试验,确定承载力是否满足要求,至于不能满足要求的就要补桩了。现在的一个问题是,厂家提供的承载力是170吨,应该是设计值,但设计给的是300吨,在实际施工中则是按320吨控制,现在讨论的一个问题便是在补桩时具体按多少吨控制,因为规范中仅有试验时按两倍控制,而无施工时按桩的设计承载力170吨的两倍即340吨以内的某一数字如320吨来控制,如何办?*-*9
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-29 09:04:23 | 显示全部楼层
高应变检测承载力有很大人为因素(个人的判别能力),仔细看一下地质勘察报告,最好是做静载试验,采用堆载也可以做到300吨极限,不一定要锚桩。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-30 14:29:07 | 显示全部楼层
应做静载试验,新规范规定高应变检测承载力不能作为依据。规范中静压管桩试验时按两倍控制,而大直径桩一般按1.75倍控制,不过我个人认为按1.75倍控制即300吨控制应该是安全的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报