现在遇到个难题,,长47m,宽16m,深3m的大体积的砼浇注,要解决的问题是:1.水发热;2.振捣3.养护
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-27 22:18:03 | 显示全部楼层
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-19 21:28:35 | 显示全部楼层
⑴ 设计方面:
① 在满足强度的条件下,应尽量减少水泥用量,降低水泥标号及混凝土强度等级,充分利用混凝土的后期强度;
② 在墙体的厚度中部应配置抗裂构造钢筋,以使墙体内部应力产生重分布,起到控制该处混凝土后期裂缝的作用;
③ 在墙体的拐角处,因为双向约束的作用,拉应力较大,且为双向受拉状态,所以应在墙体拐角处增加一定数量的斜向抗裂钢筋(墙体的切角方向),加强拐角处的抗裂性能,以防产生斜向裂缝;
④ 对于有框柱轴向约束的墙体,柱边处墙体混凝土早期拉应力较大,因此应在柱边一定范围内增加钢筋网片或构造钢筋(沿墙体长度方向);
⑤ 由以上分析知,墙高中部后期应力也较大,因此建议在墙高中部设置一道暗梁,以增加墙体的抗裂性能;
⑥ 当墙体较长时,超过40m时,因钢筋对跨中处应力发展影响不大,且继续增大配筋率,也相对不经济,所以最好在墙体跨中处设置一道膨胀加强带,带宽1~2m,带内掺加UEA类膨胀剂14%左右,且在边界处增加一层钢筋网片,这样处理可起到补偿收缩的作用,达到控制墙体裂缝的目的;
⑵. 材料方面:
① 在满足强度的前提下,减少水泥用量,并优先选用低标号水泥,从宏观上控制混凝土水化热总量;
② 利用矿物掺合料替代部分水泥用量,以改善混凝土性能,减小混凝土收缩;
③ 尽量选用石灰岩质粗骨料,降低混凝土的线膨胀系数,以最大限度地降低墙体混凝土的温度应力;
④ 优化混凝土的砂率,选择细度模数2.7~3.1的中粗砂,以提高混凝土的抗拉强度;
⑶. 施工方面:
①        降低混凝土的入模温度,控制使其与大气温度的差值不超过10 ;
②        充分利用混凝土的松弛效应,加强混凝土的早期养护工作,可采用草袋、塑料薄膜等进行蓄热养护,对于高强混凝土还应注意早期的保湿养护,在14天以内一定要保持混凝土表面湿润,以使混凝土强度正常发展;
③        从施工间隔时间来讲,缩短墙体与基础的施工间隔时间,宜控制在7~14d内,以减少基础对上部墙体的约束;
④        从施工顺序上看,可先随基础浇筑一部分墙体,待下部墙体达到一定强度后再浇筑上部墙体,以最大限度地降低对上部墙体的约束度,减小约束应力。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-4 07:01 , Processed in 0.395490 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表