空气中敷设电缆载流量修正问题:单芯电缆载流量按三相三角形排列或水平排列取值后,有多回路电缆一起走,如三回9根单芯电缆该怎么样再修正呢?依据.....
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-30 08:40:44 | 显示全部楼层
你可以参考一下民规附录的84页,不过最近上海出了一本新规范(地方的),提出了一个非金属含量的指标,目前我们基本照这个选,<电线电缆选择及敷设手册>上海市电气工程设计研究会出的有详细算法,不过照他算出来的电缆都超大,而且这个不是设计依据
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-30 10:02:12 | 显示全部楼层
谢谢斑主指导,我也在工业与民用配电设计手册查到,用分层的方法修正应该也是可以的,但结果会像斑主所说的截面偏大。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-16 12:35:46 | 显示全部楼层
我们一般用
温度系数0.8~0.9
水平排列并联系数:0.8