求助:建筑物防雷计算

[复制链接]
发表于 2004-5-30 15:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问一个建筑物既不等高又是不规则体,如何计算其年雷击次数
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-5-31 09:07:07 | 显示全部楼层
用最大等效长宽和最大高度计算,还有这类工程计算没有必要很精确的最后不是还要有个矫正系数吗
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-5-31 20:01:10 | 显示全部楼层
校正系数?我们这边好像不用的,斑竹说计算不需要很精确,如果一个工程计算下来正好在规范要求的边缘,因为不是很精确的计算,那该建筑物要不要做防雷呢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-1 09:24:11 | 显示全部楼层
这种情况就放大一级,还有我说的公式是在建筑防雷设计规范中的公式,一般都是必须使用的,我们还要对计算过程归档,所以很奇怪你所说得没有矫正系数的算法
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-1 16:20:20 | 显示全部楼层
如果你有防雷计算肯定是要计入校正系数的,不过对于一般建筑物校正系数都取1,你仔细看看应该会有的。
防雷计算只是一个过程,计算结果只是一个参考,做不做防雷也要看习惯,计算结果在规范要求之内是肯定要做的
对于一些多层建筑很多和规范要求还有很大的距离,但一般按习惯还是要做的,因为毕竟防雷投资不算大,但起到的作用却是挺大的。
前段时间碰到一个情况,就一两层小商铺,算出来肯定不要做防雷,审图也都没意见,可施工时甲方要补防雷平面图,问才知是听防雷办说超过8米就要做防雷(上海),这个数字一直没证实,以后碰到机会可以证实一下,也希望知道的朋友可以告知一下,谢了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-1 19:20:09 | 显示全部楼层
上海的防雷办不知道你接触过没有,实话说,真的是一些很黑的人,你有没有发现他们的规范好多地方都是一些模棱两可的说法,要么就是规范不说明,图籍套高标准,但你具体作的话,只要和他们通融的好也可以将就
而且一些做法常常变化,内部又常有各自的习惯做法,
一句话,一些技术问题很简单就说得明白,就是要帮你搞搞脑子,真的碰到你技术好的他们就不行了,
所有有时候不要太把他们说得当回事,按规范作就好了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-6-1 20:43:13 | 显示全部楼层
最初由 kirbysun 发布
[B]这种情况就放大一级,还有我说的公式是在建筑防雷设计规范中的公式,一般都是必须使用的,我们还要对计算过程归档,所以很奇怪你所说得没有矫正系数的算法 [/B]
是有校正系数,一般的建筑物我们都取1,所以当时没考虑到,现在中小学是不是应该按照规范N>0.012来考虑是否做防雷,如果这样的话,普遍中小学都要做防雷了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-1 21:22:39 | 显示全部楼层
一般的当然要做防雷,只要达到规范的要求,属于三类的防雷建筑物都要做防雷
只要建筑物达到这个要求的话,都应刻做的.不等高的建筑物应该把它等效成同等
长宽高的计算.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-3 00:00 , Processed in 0.431068 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表