希望大家谈谈设计中对于保护电器选择性配合的问题是怎么做的,
以前没怎么考虑过这个问题,都是选相同的断路器,
所以审图时有时会碰到问题
如果上下级都用断路器,考虑了级差以后,有时不得不把导线放很大,
上级用断路器,下级用隔离开关怎么样?
平常大家都是怎么做的

望赐教!*-*1
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-3 21:02:25 | 显示全部楼层
干线用断路器,支线进线开关就用隔离开关,如果是树干式的,那么也得用断路器
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-4 08:34:54 | 显示全部楼层
你的问题主要出现在大和小负荷,比如一个4~5kW的终端箱,出线就是16A了,如果进线总开关25A,上级就是32A,这样不是十分合理,而且大截面电缆不利于接线盒和终端配电箱接线,这类情况下级总开关可以采用隔离
还有一种情况就是200多的大负荷下级如果是400或500A的开关的话上级比较难选,因为一旦放大了电缆就要双拼了,这类情况可以同级整定,通过调节长短延时或分段能力来调节(上一级一般为变电所出线,分段一般要大一级,而且这个级别至少是MCB了,都是可以调节的)
至于中间那部分,就看你个人把握了,我是放大的