[讨论]:“通风幕墙”的体型系数如何取?

[复制链接]
发表于 2004-6-5 17:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现墙体外挂一层面板,面板通过连接件与墙体相连(图示)。在面板和墙体之间形成了空气层,由于板缝并没有完全密封,空气层和外界的大气层可以进行流通。对于这种结构的体型系数该如何取不是很明白,请高手指教.
    下面是我的一些想法:
    《玻璃幕墙工程技术技术规范》JGJ102-2003第23页有关风荷载体型系数的取值说是参考《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用。《荷载规范》中第41页7.3.3 条规定,在验算围护结构构件及其连接的强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数:
    1、正压区  按表7.3.1采用;
    2、负压区  对墙面,取-1.0
         对墙角区,取-1.8
    考虑到围护结构有开启的可能,所以考虑室内压-0.2,幕墙的体型系数在负压区体型系数一般取为-1.2和-2.0。
    我的疑惑是:(1)是什么原因使得墙角区的风吸力体型系数取-1.8,而风压力作用下却没有这样的墙角和墙面之分;(2)结合幕墙规范和荷载规范,幕墙的体型系数在负压区的取为-1.2和-2.0,这是对幕墙来说的,而这种外挂板的体型系数是应该参考来取?个人看法:由于室内的压力和空气层的压力并不相等,所以按照幕墙的来取并不是很准确,但是也不清楚到底怎么来取?
    请各位不吝赐教,感激……