只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 310|回复: 0

[转贴]:喷淋作用面积的确定

[复制链接]
发表于 2004-7-3 00:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
由于板块提问的都不多,所以我把其他论坛看到认为有价值或对大家有启发的问题都贴了过来。希望大家对问题也可以提出自己的看法。

问题:有一个宾馆,客房和走廊全部设置喷淋,该建筑物没有大面积的房间,也就是都是客房和走廊,这样的建筑物,喷淋的作用面积如何确定?

我主要是想知道对于这样的建筑,如何确定长边的位置与长度;比如160平方米,那么长边在哪里?是沿着走廊计算还是垂直走廊?
  另外各个房间的防火隔墙理论上已经限制火灾周界了,那么还需要160平方米的范围吗?如果这么计算反而比大面积场所的作用面积大很多。

对于这个问题,可能各位老师理解错乱
  我不是要请教作用面积的大小,而是对一种特殊建筑(只有走廊和两侧的房间)知道了作用面积的大小(160平方米)在图纸上怎么画出来这个作用面积的界限,因为没有界限就没有办法搞下一步计算;
   一个有走廊和两侧有客房的建筑物,按照规范作用面积为160平方米,那么长边应按照配水支管平行,但这样的建筑物配水支管都是垂直走廊,这样长边就小于了短边了
   还有就是,当确定了作用面积160平方米后,应将几个房间画进来,那么走廊怎么处理?
    上面很多老师没有明白我问的问题。如果只是要确定一个建筑物的作用面积和危险等级的话,那就用不着在这里麻烦大家了。我所关心的是知道了作用面积数量,怎么在这样的建筑物上画出来?

回答:我觉得楼主是把喷淋作用面积与管网的水力计算混淆了,象你所说的情况,按小面积的排水强度计算,就可以知道各管道的规格,不存在知道作用面积才能计算的问题。作用面积主要是为了确定水泵的流量(而不是支管的流量),建筑物危险等级确定了,水泵的最小流量也就强度了,为什么说最小呢,因为有些喷头布置无法按规范要求的密度布置,产生160平方米内的水量大于规范要求的情况。所以,按楼主的情况,走廊支管按喷头的喷水量计算管径,如面积大于160平方米,就按最不利的160平方米计算,如小于160平方米,虽然最不利点的作用面积达不到160平方米,水泵流量按相应建筑物危险等级的喷水强度、160平方米的作用面积计算。