找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 508|回复: 0

[分享]:pkpm新天地三期咨询台答问摘编

[复制链接]
发表于 2004-7-9 14:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
pkpm新天地三期咨询台答问摘编
1:高位转换层的计算和控制:
    当转化层的设置大于1层时,按高规应该采用剪弯刚度计算控制。
    但对于转换设置在3层及3层已上时,附录中最后还有规定“转换层
    本层侧向刚度不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%”,它的控制
    需要用刚度比计算方法中底三种地震剪力与地震层间位移比的方法
    计算。因此这类形式需要计算两次,才能正确地做好转换层上、下
    刚度变化的控制。J2
2:SATWE的楼层刚心的计算:
   刚心是指在结构的某一楼层该点施加水平平荷载时,整个楼层只产生
   平动而无扭转的坐标位置,该概念类似于构件截面的剪切中心概念。
   SATWE计算各层刚心是把搂层放到地面上加单位力计算得到的,刚心
   坐标的计算与层刚度的三种计算选择无关。Vx一般是不等于Fxi的总
   和,因为进行地震力作用下计算时,首先计算出各个振型对应的Fx,
   Vx等然后分别进行CQC组合得到地震作用下的反应;并非是先将各个
   振型的Fx组合然后叠加得到Vx。J2
3:较规则框架结构,拄配筋的单偏压和双偏压:
   一般建议用户使用单偏压计算,双偏压复核。双向地震与双偏压无对
   应关系。如果在特殊构件定义中指定了角柱,程序自动按双偏压计算。
   J1
4:PUSHOVER法中,框架柱和剪力墙的塑性铰参数,程序内部的计算:
   EPDA(动力弹塑性),EPSA(静力弹塑性)程序考虑构件弹塑性性质
   均是从最基本的本构(材料的应力应变)关系出发的,并没使用所谓
   的“塑性饺”模型,因此也就不需要在内力空间上定义屈服面等“塑
   性铰”参数。详细内容请参考EPDA说明书,弹塑性分析程序一年来也
   有了较大的改进。J2
5:柱长系数是否执行“混凝土规范7.3.11-3条":
   是否执行"混凝土规范7.3.11-3条",需要用户首先自行判断是否达到"
   75%"的弯矩比值,然后用户自行决定是否执行该条文。执行该条文可能
   使得计算长度系数变化较大,并会影响到跃层柱的计算长度自动搜索。
   J1
6:用STS设计混凝土柱加变截面钢梁的单层工业厂房:
   可以按STS中的排架结构设计。此时屋面如果是采用轻型钢结构材料,
   可以按门刚架工程进行变截面钢梁的设计;程序对于混凝土柱自动按
   混凝土规范计算。对于这种结构型式,关键是做好混凝土柱和钢梁的
   节点铰接设计,这个连接节点目前需由用户自行设计;有条件的话建
   议在钢梁下部设置一根单拉杆来释放钢梁对柱顶产生的较大水平力。
   假如还要进行混凝土柱的施工图绘制工作,在计算分析完以后,如果
   作用有吊车,需进行“PK->排架绘图“,如果没有吊车作用,只要选
   择”PK->框架绘图“就可绘制柱施工图了。J4
7: 门式刚架柱间荷载,KL=5作用点包络图无显示:
   由于二维计算程序对这种荷载做了简化处理,将荷载直接传递到柱节点
   上,因此,建议在荷载作用点增加一个节点,将竖向荷载和偏心弯矩按节
   点荷载输入。对于按《门式刚架规程》设计的柱而言,近管被分为二
   段,在平面内计算长度STS软件会自动调整为整根柱字的计算长度,而
   平面外的计算长度请根据实际情况合理输入。对于按《钢结构设计规范》
   设计的这种分段柱,平面内的计算长度软件目前根据整段情况合理计算
   出相应的计算长度系数,需要用户人工干预。J4
8:多层框架结构的周期比:
   对于多层建筑不需要控制周期比,只有高层建筑才需要控制周期比。J1
9:STS软件中的“吊车梁跨度”和“相邻吊车梁跨度”:
   正确(即柱距),门架的跨度是吊车的跨度,而不是钓车梁的跨度。J4
10:新版PREC的软件锁:
   PHEC软件已按新规范全部升级,现版本需要使用新的USB锁,可来我
   处办理升级手续。J5
11;SATWE软件总信息中的“对所有楼层采用强制性楼板”选项:
   “刚性楼板假定”是由程序自动判断结构的楼板情况,当该房间布置楼
   板后,且没有对该房间定义为“弹性楼板”,则程序自动按“刚性楼板
   假定”分析;“强制性刚性楼板”是新规范设计“位移比”的需要,楼
   层中的房间可能是“刚性板”、“弹性斑”、“板厚为0”等这三种情况
   ,这样在计算楼层平均位移时,只有把楼层中的所有房间均按“强制刚性
   楼板”计算,平均位移才能计算准确,则位移比也能计算合理;“强制
   刚性楼板”仅用于位移比的计算,构件设计则不应选择“强制刚性楼板”
   ,因次需要进行两次计算。J2
12:JCCAD选用上海规范条基中的荷载组合:
   按上海规范软件都是取用基本组合。J3
13:带支撑的钢结构框,SATWE算得的底层柱底内力:
   目前SATWE输出的底层柱底内力未包含与柱脚连接的支撑构件内力。在STS
   钢框架节点连接设计程序中可以自动完成支撑构件内力到柱脚节点内力的
   转换。如果必须要进行人工柱交节点设计,建议另建一个计算模型并在最
   底层再增加一个很矮的标准层,形成一段短柱得到合并后的柱脚内力设计
   值。J4
14:JCCAD配筋中的钢筋级别:
   目前JCCAD自动生成柱下独基的板底钢筋级别是按以下规则设计:直径12
   mm以下为HPB235,大于12mm为HRB235。J3
15:CHEC软件使用过程中利用TCHDWG转图程序提取平面图中凸窗:
   要明确一个观点,并非对所有凸窗都有必要严格进行提取。一般我们在进行
   模型的凸窗部位提取,应遵循如下原则:凸窗凸出部位小于600时以内窗洞
   面积代替凸窗面积;凸窗凸出部位大于600时,在模型中按凸窗实际情况进
   行描述。J5
16:CHEC软件建模:
   理解与CHEC有关的建筑模型主要牵涉到墙、窗、门的含义,而对于楼板、梁
   等构件,则完全不需要使用建模工具进行详细描述。若进行描述反而会导致
   动态计算的错误。原因是CHEC软件在计算前对楼板、梁构件的描述范围是由
   软件自动完成的。若使用PKPM建模工具重新描述这部分内容,则将导致软件
   对楼板、梁等范围解释的冲突,从而不能进行动态计算。J5
17:CHEC生成的计算报告书中内墙与外墙的表面换热阻取值原则:
   外墙取1/23(外墙外表面换热阻)+1/8.7(外墙的内表面换热阻),内墙取
   1/8.7+1/8.7(内表面换热阻)。J5
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-25 04:33 , Processed in 0.375587 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表