[讨论]:超过十二层的住宅是否需要每层设连廊

[复制链接]
发表于 2004-9-9 10:48:39 | 显示全部楼层
请15楼楼主解释一下:
对于单元式高层住宅,要求每个单元至少设一个疏散楼梯,这一规定的实际限制范围大于“高层建筑每个放火分区至少有两个安全出口”的规定!也就是说对于单元式高层住宅要求的更严格吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-9 18:22:00 | 显示全部楼层
两个安全出口是指人员从一个地方有两个疏散出口,一处失火时,可从另一个出口逃生。所以单元式住宅每单元只有一个出入口。另外,防火分区是按面积划分的,三个单元不超2500平方还是一个防火分区。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-9 21:07:31 | 显示全部楼层
今天到审图公司咨询得到,如果11F+1住宅共有3个单元,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,且11层屋面有一连通走廊(此通道不能做屋顶花园使用,必须是独立的、可保证的通道),从第十层起每层相邻单元可不设连通阳台或凹廊。事实上我们以每层为一个防火分区(当然面积要满足规范要求),就有三个安全出口,且每个安全出口通过屋面连通!一个单元着火,可通过楼梯上至屋顶,然后通过其他楼梯逃生!欢迎大家讨论!