找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 424|回复: 4

[求助]:排架结构墙体构造柱设置?

[复制链接]
发表于 2004-8-7 10:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
有一座60X51M,17M三跨的砼柱,实腹式焊接钢梁的排架结构,檐高6M,屋面夹芯彩板,请问墙体是否要设构造柱(与砼排架柱对应处),常规排架结构不设,但设计院审图一定要设,说是考虑墙体会产生裂缝,请帮我说明设与不设理由!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-7 12:49:56 | 显示全部楼层
应分清什么原因会产生墙体裂缝,何处违反规范,墙体构造如何,一般考虑柱与墙体设有拉结筋,除伸缩缝处外,可不设构造柱
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-7 14:20:18 | 显示全部楼层
要看你另一个方向的跨度了,如果墙过高,过长,设构造柱还是很有必要的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-7 14:59:36 | 显示全部楼层
沿厂房纵向为60M(6X10M),横向为三跨17M钢梁,共51M长,檐口也就6M高,屋面坡度为10%,按规范排架结构墙体温度缝可以设到70M吧,何必设构造柱,何况单层工业厂房标准图集中根本就没看到砼柱和砖墙构造柱的拉结大样,不知我说得对否!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-7 15:06:50 | 显示全部楼层
你这种情况没有必要,本人认为。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-22 05:27 , Processed in 0.186664 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表