手头的工程中的水池基础都是桩基础,附图中的白色方格就是承台,承台之间设置了联系梁。池壁就放在了周边的连续梁(L1和L3)上,根据池壁宽度,L1宽600mm,L3宽300mm。

现在我的问题就是,算出来的池壁在底部的弯矩到了联系梁上该是扭矩了吧,这个扭矩该是多大呢?比如:现在L1上的池壁底部弯矩基本组合设计值是每米175.5kN*m,我将联系梁当作弯剪扭构件计算时扭矩是多少呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-24 20:16:09 | 显示全部楼层
不知道。
我有一个较笨的办法,把底板做的和池壁一样,不考虑L1受扭。只是构造上稍微加大L1的抗扭筋。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-26 11:48:34 | 显示全部楼层
1.池壁作用到联系梁上的扭矩是均布的,而非集中扭矩
2.由于池壁和池底板的共同约束,到底联系梁上的扭矩是多少呢?这个到底是如何分配的阿
3.不管是有盖还是无盖,我觉得桩和承台对连系梁的的约束都是很小的,主要还是靠另一个方向的L4来约束他的变形.那么还能认为联系梁是像稳重所说的那样两端固接吗?
4.我个人认为在有盖水池中,将池底板加厚加大配筋,使其能承受较大弯矩且与池壁固接,这样弯矩在底板和池壁交界处重分布后,联系梁就可不考虑受扭了,也不知道对否?