找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2668|回复: 6

[原创]:高层砼结构施工图设计文件常见审查意见

[复制链接]
发表于 2009-9-4 17:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
电算资料:
)考虑偶然偏心的扭转位移比已大于1.4,平面扭转不规则。
)扭转周期比(Tt/T1y)大于0.9,抗扭刚度弱。
)一层侧向刚度为二层侧向刚度的64%,竖向侧向刚度不规则
)有斜交角度大于15度抗侧力构件的结构应按高规3.3.2-1条要求进行计算
)高层建筑楼梯间活载应按3.5KN/M2。
)本工程未设地下室,应按抗规4.4条要求进行桩基水平向抗震验算
)转换层上、下部等效侧向刚度比不满足规范要求。高规第E.0.2条
)结构扭转为主的第一自振周期出现在第五振型有些异常。
)缺转换层上、下结构侧向刚度比结果,未输入“转换层所在层号”。
)应进行0.2Q剪力调整。
)刚性楼板假定一般仅在计算结构位移时采用,计算周期、内力、配筋时不应采用
)风荷载为水平控制荷载,风荷载作用下连梁一般不允许开裂,即刚度不应折减
)电算资料二层有些梁超筋。
)由于设置抗震缝或多塔,应切分开计算,按单塔结构控制扭转周期。
)短肢剪力墙轴压比0.71>0.7。高规第7.1.2条第4款
)较多的柱轴压比超规范限值,请逐一复核。
)KZ5的纵筋计算结果超筋,请做调整。
)本层结构竖向布置复杂,框支主梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙,应进行有限元应力分析,按应力校核配筋,并加强构造措施。高规第10.2.10条
)一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%
)总信息“框架—剪力墙结构”应对短肢剪力墙进行复核。高规第7.1.2条第3款第5款
)房屋高度大于60m,其基本风压值应按100年重现期的风压值采用。高规第3.2.2条
)结构质量与刚度分布明显不对称、不均匀,应计算双向水平地震作用下的扭转影响。
)底层层高很大二层层高小时,应强制按薄弱层处理
)第三标准层内隔墙、内楼梯、自动扶梯荷载未输入计算;储藏室、卫生间使用荷载偏小
)框柱截面形式与建施图不符。
)挑板静载、活载(积水)均未输入计算。
)作为嵌固端的地面层不应形成错层。
)框架柱按小墙肢输入,导致剪力调整错误,导致框架梁刚度折减,配筋不足。
)地面层两端层高不一致,要在层高大的一端设剪力墙提高抗侧刚度。
)电梯机房吊钩荷载未输入计算,屋面消防水池荷载不足。
)地下室外墙、底板、地下消防水池缺计算书,请补充。
)抗震等级为三级的框架角柱,计算时应特别定义。
)地下室外墙的计算书应按GB5007-2002第9.1.10条进行水土分算。
)应补充提供桩长计算,承台计算、桩反力验算简图等资料。
)B5栋桩反力简图中,多处出现最大反力1767KN,1739KN,1685KN,1777KN,而Ra=1200KN,故应注意核算在无地震力的荷载组合中,是否满足QKMN<1.2RA。
)缺单桩承载力及桩基沉降计算书,请补充。
)缺桩承台计算书,请复核柱对承台的局部受压承载力。
)请复核ф1500B桩的桩身强度。GB50007-2002第8.5.9条
)±0.000以下地下室顶板梁板应控制裂缝宽度≤0.2mm。砼规第3.3.4条
1.结构总说明                  
)“2.1采用国家现行有关设计规范、规程……”太笼统应列出主要规范的名称及编号。
)应注明±0.000m标高所对应的绝对标高值。
)应注明防水设计水位和抗浮设计水位。
)应注明混凝土结构的环境类别和耐久性要求。
)当钢筋采用机械连接接头时,尚应注明接头等级。
)应注明地下室的防水等级,地下室外墙也应明确抗渗等级。
)现浇结构剪力墙、柱砼强度等级比电算资料相应部分偏高
)漏设备检修用吊环大样。
)因楼地面做法由用户自理,故应注明限制恒载荷重。
)人防工程的抗力等级为“六级”提法已不合适。
)本工程为框架-剪力墙结构,而在上部结构总说明中写为“剪力墙”结构。
)消防车道荷载标准值写20kN/m2,而上部结构的说明为35kN/m2。
)砼抗渗等级为S6的范围尚应有地下室外侧板及地下室顶板、泳池。
)弯折筋         尚应注明中部弯折处的尺寸方面要求。
)结构砼耐久性基本要求尚未满足规范要求。GB/T50476-2008第4.3.1条
)砌块的砂浆应使用专用砂浆“Mb”,不是用“M”。
)当洞宽在1000以下时用砖平拱过梁,不妥。当洞宽为1000~1200时用钢筋砖过梁,不宜。
)“止水带”应为“遇水膨胀止水条”。
)3厚钢板止水带两侧端应作45&ordm;弯折。
)钢板止水带              的做法!
)消防车道的荷载:只有当双向板(板跨不小于6米×6米)时取值为20.0kN/m2
)对建筑物沉降观测的要求尚未明确
)GB50011-2001宜为2008年版
)抗震设防类别应为标准设防类。GB50223-2008第3.0.2.3条强规
)地基基础设计等级为甲级,应按地基变形设计。GB50007-2002第3.0.2条第2款
)防水混凝土结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。GB50108-2001第4.1.6条第3款
)场地土为膨胀土,胀缩等级为Ⅲ级,应补充注明散水的最小宽度及做法。DB45/T 396-2007
)“竖向搭接”,未注明搭换长度,L1e值是多少?
)各层混凝土强度等级表中,楼盖构件混凝土强度等级与详图不一致。
)B6为短肢剪力墙结构, D5为框支剪力墙结构,应在设计总说明中正确注明结构类型、剪力墙(特别是短肢墙)的抗震等级。
)地质报告提供抗浮设计水位高程为162m,±0.00高程为164m,抗浮措施未说明完全。
)总说明还应对基坑边坡设计或委托设计加以说明。
)“梁箍筋、拉筋及腰筋大样”图应按砼规第10.2.16条的规定
2.桩基础平面图
)由于拟建场地孔隙潜水对砼结构有中腐蚀性,桩基础宜采用预制钢筋砼实心桩
)墩表中应注明墩最小入岩深度H1,墩有效长度应同时满足入岩深度的要求。JGJ94-2008第3.3.3条第6款
)墩表中墩基竖向承载力特征值估算值偏大,岩石承载力特征值应按较小值2000kpa计算,墩长较短,不应计入侧阻力,且应考虑墩端阻力尺寸效应系数。JGJ94-2008第5.3.6条
)桩基质量及承载力检测应按规范要求进行。JGJ106-2003第3.1.1条第3.3.1条强规
)应说明予应力混凝土管桩的沉桩方式,是静压桩还是锤击桩?应明确沉桩的控制条件(如锤击贯入度或静压控制值等)。
)本工程岩层埋深较浅,短桩较多,单桩承载力特征值取2200KN偏高,应通过试桩确定。应明确试桩数不得少于同类总数1%,并不少于3根,具体桩位待定。
)应注明对抗拔的技术要求,其试桩数量应按规范要求确定,要有抗裂性验算。
)Φ500×125预应力砼管桩的单桩竖向承载力特征值1800KN,但A1、A2、B栋是单桩承载力设计值2200KN,一个工程应统一。
)应按江苏省标管桩图集要求注明管桩型号、长度、桩顶标高等;本地区承载力大于1000KN的管桩一般采取锤击施工。
)桩施工说明中,桩上端填芯砼等级应高于承台砼等级一级。
)桩基安全等级一级的说法与规范不符。JGJ94-2008第3.1.2条
)桩护壁构造钢筋直径不宜小于8mm。JGJ94-2008第6.6.6条
)桩顶以下5d范围内的箍筋应加密。JGJ94-2008第4.1.1.4条
)桩承台间应设拉梁。JGJ94-2008第4.2.6条
3.承台大样图
)柱(墙)下独立两桩承台,应按砼规中的深受弯构件配置水平腰筋及箍筋
)承台的底筋数量未表示,且底筋放置宜在平面图中示出。
)承台的底筋向上弯折的长度未明(其它承台亦有此情况)。
)从受力上看,有不少承台可不配面筋。
)承台高达3500mm,应在中部设钢筋网
)基底长向筋应为主要受力筋,应补充注明基底长向筋置于底排。
)基础面双柱之间应按计算或构造配筋。                                                                                                                                                                                                                                                
)请复核二桩承台箍筋(双肢)是否满足强度要求。
)ZJ3a承台高度h=1100偏小,A1、A2、B栋的相同承台h=1400,
)ZJ5等承台配筋均偏少,应按《混凝土结构设计规范》第9.5.1条强制性条文,一侧纵向钢筋的配筋百分率不应小于0.2%,且一侧受拉钢筋还不应小于45ft/fy,应复核修改。
)承台钢筋①16Φ20@100配筋偏多。
)抗拔桩承台顶部受拉区要配筋
4.墙柱大样图。
)KZZ1未见平面图有布置
)KZ1a、KZ2a未见有配筋图
形状复杂的短肢剪力墙,两处方向的受弯钢筋未按规定全部配在端部暗柱(或端柱等)内。 GB50011-2001 6.4.8
)柱Z4,实配角筋少于计算值,短边纵向实配钢筋少于计算值。
)地面层作为嵌固端时,地下层框架柱配筋量小于或等于地面层,未加大。高规第4.8.5条
)截面长宽比较大的框架柱纵筋单侧配筋率小于0.2%。高规第6.4.3条
)剪力墙端柱中的纵筋和箍筋宜满足框架柱的构造要求,高规第7.2.17条
)部分剪力墙拉筋间距与分布筋间距不匹配
)各阳台角部的异性装饰柱定位、做法结构未表示,部分装饰柱偏出梁外,应画出做法大样
)图中部分边缘构件纵筋用III级钢不必要,计算书墙主筋按II级钢计算
)短柱加密区箍筋体积配筋率不应小于1.2%。高规第6.4.7条
)3-6 轴墙厚度不符合规范要求。高规第7.2.2条
)较厚的墙配筋率不符合规范要求。高规2第7.2.18条
)任何短肢剪力墙,全部纵向钢筋的配筋率,在底部加强区不小于1.2%,其他部位不小于1.0%。
)柱Z4箍筋肢距偏大,应按高规6.4.8条,柱箍筋肢距不大于250mm。
)根据高规10.2.11条规定,框支柱箍筋应改为沿柱全高加密。
)Z4尺寸有矛盾请核查,建议适当加大肢长,形成短肢墙。(现为异形柱)。
)柱Z1的箍筋间距@200偏大,应按高规7.2.16条按约束边缘构件箍筋间距应取150mm。
)应补充提供剪力墙边缘构件配筋简图。
)剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应按高规7.1.7条计算确定暗柱配筋。
)翼墙长度小于墙厚度的3倍,视为无翼墙,L=0.2KW=488
)KZ5a截面500×1200与计算书截面800×800不符(以上层均不符)。
)框支剪力墙结构剪力墙底部加强部位应设置约束边缘构件。高规10.2.16条
)框支柱箍筋体积配箍率不应小于1.5%,较多框支柱不满足要求。高规10.2.11条
)所有楼梯平台边框架柱柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,箍筋均应全高加密
)○B轴的剪力墙应按高规7.2.16配置LC段的箍筋。
5.墙柱定位图
)应补充(A)×(46)柱编号。
)核心筒中电梯井位置与计算书不一致。
)轴KZ1截面400×800,○K轴KZ1截面400×900。
) A轴计算书有框柱布置,而施工图为梁上伸柱。
)、○16×○A轴剪力墙长度与计算书不符。
)×轴LZ3小圆柱与计算书大长方柱不符。
6.底板配筋平面图
)天然基础与地下室底板变形要协调
)“板带配筋示意图”用于何处?未注明钢筋直径与间距。
)地下消防水池与主体结构间宜设变形缝。
)地下室车道宜预留钢筋后做。
)后浇带未注明定位尺寸。
)未标明电梯井基坑的平面尺寸与位置。
)底板全长81780,在核心筒之间应各设后浇带一道(共2道)。
7.梁配筋图
8.板配筋图
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2009-9-15 11:22:52 | 显示全部楼层
正在做一个高层住宅  谢谢提供资料  作图时就要注意下这些问题了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-17 10:06:05 | 显示全部楼层
难得啊 ,支持!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-22 11:32:10 | 显示全部楼层
收了,很有帮助。另外有些问题提问下楼主,是江苏的建筑吗,是一个工程的资料还是多个工程汇总的资料?望回复。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-7 15:21:24 | 显示全部楼层
高层建筑还要注意这六个比值
1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,
            柱轴压比是指有地震作用组合的柱组合轴压力设计值与柱的全截面面积和砼轴心受压抗压强度设计值乘积的比值,是影响柱子破坏形态和延性的主要因素之一。其基准值是对称配筋柱大小偏心受压状态的轴压比分界值。
在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
3、侧向刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。
4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转对结构产生不利影响。控制比例为1.5。见抗规3.4.2、3.4.3。
5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规4.3.5。
6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规5.4.4。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-11 15:28:30 | 显示全部楼层
是全国多个工程汇总的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已领礼包: 9个

财富等级: 恭喜发财

发表于 2009-10-20 15:32:54 | 显示全部楼层
是全国多个工程汇总的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-23 02:21 , Processed in 0.418148 second(s), 43 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表