1.结构平面图
1.1 梁类型代号(如框支梁KZL、暗梁AL、连梁LL、悬臂梁XL等)在结构平面图中应标注,除此以外的框架梁(以柱墙为支座的梁)和非框架梁(以主梁为支座的梁)不标注。
1.2 对于框架剪力墙结构,剪力墙在楼面处应设有突出剪力墙墙身的边框梁(BKL)或不突出墙身的暗梁(AL),在结构平面图原位处应标注BKL或AL;对于剪力墙结构,剪力墙在楼面处一般不设置暗梁AL,仅在一般错洞墙和叠合错洞墙及底部错洞墙的上、下边处设置暗梁,与洞边暗柱一起加强洞口周边抵抗较复杂的应力。
1.3 构造柱(GZ)配筋和断面尺寸(墙厚×200)在结构设计总说明中明确,其平面位置和断面尺寸由结构平面设计人作为结构资料返提建筑专业,要求在建筑平面图中定位并标注断面尺寸。构造柱的布置原则,按抗震规范第13.3条规定的“墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱”,以及设计人认为其他应该设置的地方。
1.4 结构平面图不同部位的板厚应仔细确定。转换层和地下室顶板板厚一般为180~200mm,转换层周边梁以外的悬挑板板厚可减小。悬挑板一般为1/10~1/12板跨,其他如转换层相邻层板、屋面板楼电梯间细脖处的板一般适当加厚,约为120~150mm;板厚标注应准确;校审时提交的结构图所含的说明,以及资料图、计算书等均应齐全。
2.梁配筋
2.1 第二排钢筋直径一般不宜大于第一排钢筋直径,直径级差不宜过大,以控制在两级之内为宜。
2.2 注意协调贯通筋和支座负筋。
3.板配筋
3.1 屋面板、细脖处的加强板、转换层板及地下室顶板等一般双层双向配筋。
3.2 挑出长度大于2.0米的悬挑板,板底宜配置≥φ8@200的钢筋。
3.3 挑檐转角处、楼板开洞处应配附加钢筋。