[求助]:[求助]带转换层的高层问题。

[复制链接]
发表于 2004-9-7 17:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人水平不行,还请赐教.

作一高层,底部3层商场,以上住宅,建筑高度46.8M,7度区,转换层在第3层,属高位转换.查<高规>表4.8.2,底部加强部位剪力墙抗震等级为2级,框支框架为1级,
又根据<高规>10.2.5条规定,底部加强部位剪力墙抗震等级调整为1级,框支框架调整为特1级.
问题是,1.根据<高规>10.2.6条规定,特一级、一级转换构件水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.8、1.5,不知PKPM中是否已经考虑?
2.根据<高规>10.2.7规定,当框支层为3及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和
应取基底剪力的30%,不知道在那里体现,或者在那里调整?
3.用SATWE计算时,选用"地震剪力与地震层间位移的比"时得到的"高位转换时转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比"为0.6,不明白,为什么上面的刚度小?
同样如果计算时选用"剪切刚度",那么得到的结果为1.2,那么哪个可信?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-30 00:46:09 | 显示全部楼层
我认为地震作用内力放大系数程序应该考虑的,否则结果相差太大,程序就根本不可信了。
《高规》附录E.0.2条,当底部大空间大于一层时,用等效剪切刚度比,但大于二层时,应采用转换层上下两个结构在单位力作用下位移与高度之比的比值。而地震剪力与层间位移的比,主要与楼层等效重力荷载代表值和层高相关,计算不够精确的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-4 17:14:17 | 显示全部楼层
需要你自己确定抗震等级,这样程序根据你的抗震等级作出调整系数
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对