1:用EPDA/EPSA对高层框剪结构近行PUSH-OVER分析,抗倒塌结果里
   的两条曲线,一条紫色,一条黄色的查看和含义:
答:简单的说,首先应看需求位移角是否满足规范要求,需求位移角的
   值在图的下方文字中有输出,其计算方法是能力曲线(黄色)穿越
   需求谱曲线(白色)的交点对应周期--最大位移角曲线(紫色)的
   数值。当然,抗倒塌验算最关键的要看结构能否抵御指定的大震,
   其判断依据为能力曲线是否能穿越需求谱曲线,能穿越的话表明结
   构能抵御该地震,越早穿越表明结构能抵御该地震的能力越强。
2:JCCAD软件“筏板有限元计算”各种组合的荷载图中,各节点右边
   3个数字的含义:
答:在这些荷载图中各节点右边3个数字代表了这些节点的荷载数据。
    其中白色的数字表示竖向轴力,灰色的两个数字表示X、Y方向的
    弯矩。
3:PMCAD内框架计算:
答:PMCAD目前尚无计算内框架结构的功能。(可提取PK文件用PK计算
    混凝土部分)。
4:目前STS门型柱间支撑计算:
答:目前在“墙面设计”模块中还不能计算。可以在STS二维计算程序中
   单独建模分析。
5:新版STS计算中“变截面柱腹板高厚比不满足允许值”的提示,允许
   值文本文件显示56.45:
答:STS从2004年4月版本开始根据规范改进了变截面柱腹板高厚比允许值
   计算方法。程序首先判断变截面柱是否满足门式刚架规程6.1.1条第6
   款中腹板高度变化率是否小于6mm/m的要求,如果不满足则按入W=0.8
   及该条第7款计算变截面拄腹板高厚比允许值,如果采用Q345钢则允许
   值变为56.45。
6:PMCAD抗震验算菜单中对话框里的构造柱钢筋级别的修改:
答:目前程序中对同一层中所有构造柱仅设一种钢筋级别,不能对个别构
   造拄钢筋类别进行修改。若想修改整层构造拄的钢筋类别,可进入
   PMCAD主菜单交互式输入,点取“楼层定义”/“本层信息”菜单项,在
   弹出的对话框中重新设置构造柱的钢筋类别,点取“回主菜单”菜单项
   ,程序从第一层开始重新计算。
7:底框风荷载内力在SATWE、TAT里的计算:
答:SATWE软件目前没有计算底框风荷载内力的功能。使用TAT软件可以计算
   底框风荷载内力。
8:老、新版本PMCAD砖混抗震验算菜单中的“考虑构造柱参与工作”复选框:
答:旧抗震规范(GBJ11-89)在砌体抗震抗剪公式中没有考虑构造柱的影响,
   而《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》(JGJ/T13-94)在抗震
   抗剪公式中考虑了构造柱的影响,因提供了此选项,让设计人员选择是用抗
   震规范还是用构造柱规程验算砌体抗剪承载力。新抗震规范(GB50011-2001)
   在砌体抗震抗剪公式中明确计入墙段中部构造柱对抗震承载力的提高作用,
   故无需保留此选项。砌体结构的混凝土构造柱在交互式输入时只需做为普通
   拄输入,结构抗剪和受压计算时程序会自动把砌体墙中的混凝土柱作为构造
   柱处理。
9:螺旋楼梯计算结果中Asn、Asb、Asv、Asl四个数值的使用:
答:根据计算结和Asn四分之一抗扭纵筋Asl/4选配梯板上下边的钢筋之径和根数;
   根据计算结和Asb四分之一抗扭纵筋Asl/4选配梯板内侧和外侧的钢筋之径和根
   数,当内侧和外侧的钢筋面积之差小于25%时,软件取两侧钢筋相同;计算中的
   Asv及构造要求按双肢箍选配箍筋的直径和间距。
10:砌体结构墙体轴力PMCAD的计算:
答:程序墙体轴力设计值取以下两种组合的最大值:
    1:1.2恒+1.4活,
    2:1.35恒+0.98活,
    仅当楼面活荷载较大时,第1种组合可能比第2种组合大,通常情况下,第2种
    组合可能比第1种组合大。
11:SATWE和TAT的“顶塔楼放大系数”。
答:一般说来顶层小塔楼在动力分析中会引起很大的鞭梢效应,结构高振型对其影响
    很大,《抗震规范》第5.2.4条规定,采用基底剪力法时,突出的屋面屋顶间、女
    儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,此增大系数不应往下传递,但
    与突出部分相连构件应予记入;采用振型分解法时,突出屋面部分可以作为一个
    质点,《高规》第3.3.10和3.3.11建议,小塔楼宜每层作为一个质点参与计算
    ,按照上述规定,在结构建模对应将小塔搂作为结构的一部分输入,在采用振型
    分解法计算地震作用时,计算振型数应适当多取一些,使得有效质量系数在90%
    以上,此时计算地震作用无需放大。而我们的SATWE和TAT三维计算程序均采用振型
    分解法,因此程序设计参数中默认值为0,一般情况下都不用修改,即不放大顶
    塔楼的地震作用,只有特殊工程需要额外放大时,才需要修改。
12:钢框架节点设计时程序不满足抗规8.2.8条,多次调整梁截面都不行:
答:STS对此已作了改进,可自动调整设计结果(如增加螺拴数量、增加连接板厚度、
    增加焊角尺寸、或者将单剪连接改双剪连接等措施),以尽可能满足该条要求。
    如果Mu>1.2Mp不能满足,需要修改梁截面(一般要求采用大翼缘截面尺寸),或
    者参考有关图集来加强梁端连接或者削弱梁截面解决,从规范条文理解分析,对
    于悬臂梁构件可不按此条要求处理。
13:无支撑钢框架和SATWE里的“p-△“效应:
答:SATWE中的“p-△“效应是针对混凝土结构的,于钢结构设计规范中的二阶弹性分析
    有所不同,目前STS还不能做此类结构的二阶弹性分析。
14:PMCAD量大成图时字符大小的匹配修改:
答:目前程序新增了“按层修改字高”功能菜单,用户可先选择一个在目标层的字符(串)
    ,然后修改的字高,再选择修改的范围,在选定范围内,在同一目标层的字符高度将
    改变,如果想改变钢筋编号字符的大小,同时也想改变钢筋编号圆圈的半径,则程序
    会自动调整标注的位置,尽量使标注与钢筋不打架。
15:SATWE或TAT的位移和偶然偏心:
答:按高规的第4.3.5条规定,在考虑偶然偏心影响的地震作用下验算楼层位移比;
   高规第4.6.3条注的规定,层间位移角计算可不偶然偏心的影响.
16:不同的地震分组和场地类别和PMCAD砌体结构抗震验算结果:
答:对于砌体结构,PMCAD采用基底剪力法计算地震作用,地震影响系数amax取最大值,
   而amax仅与地震烈度有关,与场地类别、设计地震分组无关。
17:SATWE中的吊车荷载和基础荷载:
答:目前空间计算程序暂不能把吊车荷载工况传给基础。PK程序可以。
*-*5
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-8 14:41:44 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,这些东西对我们太重要了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-9 17:12 , Processed in 0.368529 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表