发表于 2004-10-21 16:21:32 | 显示全部楼层
轻质墙的加筋就可以啦!!
一般的2根14即可啦!!
这样的工程接触过很多!!
刚做一个别墅就是这样处理的!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-21 17:07:56 | 显示全部楼层
我们的做法都是设加强筋的,有时用暗梁来做。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-23 12:50:37 | 显示全部楼层
同意十二楼说法,我们做结构的应有责任感!应参照规范!我这里希望大家采用理正复核一下板配筋,应根据隔墙的不同加所谓的加强筋,注意支撑锚固,也要注意板在支承处的上部钢筋满不满足!  HERPHONE
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-23 19:37:24 | 显示全部楼层
墙下不一定非要拉梁,但计算中却不要漏算了墙荷载,并对相应部位做加强,如上所说都是可行的办法
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-24 15:09:06 | 显示全部楼层
我觉得加或不加,加多少,这都应有一定依据。比如你可以就轻质墙体的荷载传递作一个计算,以此作为配筋的依据。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-25 11:36:59 | 显示全部楼层
轻质隔墙加2根14我认为已经足够,隔墙荷载转换成楼面荷载是很有道理的,但是是否能完全转换成均布荷载呢?还是说在隔墙处的弯矩最大?如果在隔墙处的弯矩最大的话,那就要在这加钢筋,纵横向都可以,但是如果是和隔墙垂直的话是否很浪费钢筋?如果和墙平行(即在墙下)锚固在梁里那就能充分利用钢筋了,我是新手,谢谢指正
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-11-11 05:18 , Processed in 0.566886 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表