比如二级抗震等级,按高规11.4.2要求Mc之和=1.2Mb之和,其中Mc为上、下柱端弹性分析所得的考虑地震作用组合的弯距,Mb为同一节点左右梁端,按顺时针和逆时针方向计算的两端考虑地震作用组合的弯距设计值之和的较大值。我看了好几个题里面Mb之和不等于上、下柱端弹性分析所得的考虑地震作用组合的弯距之和,那节点就不平衡,这是什么原因造成的呢?当然如果节点平衡了,就不需要规范公式那么复杂了,直接将柱的弯距放大个1.2倍就搞定了!不知其解,请高手赐教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-15 08:47:15 | 显示全部楼层
强柱弱梁,是建立在节点平衡之上的有意识的承载力调整,保证梁铰机制出现,推迟柱底端柱铰的产生,在这个阶段再考虑节点平衡,就陷入死循环了,没含义!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-15 10:28:31 | 显示全部楼层
好多计算都是近似的,当然有误差存在了。不平衡是正常的,不必深究。