1.        钢脚手管模板排架立杆间距大小不一,纵横不整齐
后果   由钢脚手管搭设组成的模板排架由于立杆间距大小不,一纵横不整齐,势必造成水平纵横连杆无法拉通,或立杆垂直度差,倾斜,或大小不均导致模板受力不均,变形不一,降低了模板支架的整体承载力;同时上述缺陷导致排架搭设速度慢,效率底,随意性大,外观形状差,不标准化等。
措施 为确保模板排架立杆间距一致,纵横整齐,钢脚手管立杆搭设前,应在基层上统一弹线,划出立杆位置后再搭设立杆,同时在立杆搭设过程中及时吊垂线,纠正垂直度偏差,及时用纵横水平连杆加以固定.只有这样边搭设边控制,才能使模板排架搭设始终处于受控状态中.
注意多层支架或分层施工的支架立杆应对准下层支架的立杆。

2.  较大跨度梁、平台板等构件的底模板未按规定起拱
后果 按模板及支架的结构设计,模板及支架应当能保证在砼重量和施工荷载作用下发生的下挠变形应控制在规范及设计允许值内。未按规定起拱的模板在荷载作用下,当下挠变形大于规定允许变形时,对于梁、平太板受拉区敏感的部位,很容易发生梁、平台板底砼出现裂缝,观感检查发现梁、平台板构件下挠。
措施  为了防止砼构件发生下挠现象,较大跨度梁、平台板等构件在施工过程中应起拱,以抵消拆模后砼构件的下挠值。施工过程中模板的起拱值应考虑包括以下二部分内容:因模板体系本身在荷载作用下的下挠压缩变形而要求的起拱值,和设计对构件因跨度较大在拆模后引起的下挠而要求的起拱值。
针对第一部分模板体系本身在受荷载而引起的下挠及压缩变形,根据施工规范要求,现浇钢筋砼梁、平台板跨度大于等于4米时,模板应起拱,起拱高度宜为全跨度长度的1‰~3‰;模板安装应按使用情况决定具体起拱高度,使用钢模板可取1‰~2‰,使用木模板可取1.5‰~3‰,梁、平模板尽量不采用黄化松木或其他易变形的材料制作,搁栅用料应有足够的强度和刚度,搁栅面要平整,梁、板模支架应哟足够强度,前后左右之间应连接牢固。
针对第二部分构件的下挠,应严格按设计要求的数值落实模板的起拱。
3.        未到规定时间或结构砼未到规定强度即拆模
后果 由于现场使用急于周转模板,或因为不了解砼构件拆模时所应遵守的强度和时间龄期要求,不按施工方案要求,过早的将砼强度等级和龄期还没到达设计要求的构件底模拆除,此时砼还不能承受全部使用荷载或施工荷载,造成构件出现裂缝甚至破坏,严重至坍塌的质量事故。
措施 (1)应在施工组织设计、施工方案中明确考虑施工工序安排、进度计划和模板安装及拆除要求。拆除一定要严格按施工组织方案要求落实,满足一定的工艺时间间歇要求。同时施工现场落实拆模令,即拆除重要砼结构构件的模板必须由现场施工员提出申请,技术员签字把关。
(2)现场可以制作砼试块,并与现浇砼构件同条件养护,到达施工组织方案规定拆模时间时进行抗强度试验,以检查现场砼是否已到达了拆模要求的强度标准。
(3)施工现场交底要明确,不能使操作人员处于不了解拆模要求的情况。
(4)按照施工组织方案配备足够数量的模板,不能因为模板周转数量少而影响施工工期或提早拆模。
4.        钢筋接头的设置位置不当,搭接长度不符合要求
后果 钢筋的绑扎接头位置在梁底跨中,连续梁的中间支座或框架梁的中间节点上部等受力最大处;或在同一构件,在同一截面(受力钢筋直径30倍区段且部小于500mm范围内),焊接接头或绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率不超过规范规定;上、下柱钢筋接头较多时应该错开而没有错开等不利于构件的承载能力。
措施 钢筋接头的设置位置、搭接长度应符合下列要求。
(1)        各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度L的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积;受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。
(2)        焊接接头及绑扎接头搭接长度的末端距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍,且不宜处于构件的最大弯矩处。
(3)        焊接接头时,从任一焊接接头中心至长度为35d且≤500mm的区段内,同一根钢筋不得有两个接头,而且有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积为;受拉区非预应力筋不宜超过50%、预应力筋不宜超过25%。
(4)        采用机械连接接头时,从任一接头中心至长度为35d的区段内,有接头的受力钢筋截面面积为:受拉区不宜超过50%。
(5)        受拉钢筋接头的搭接长度,应符合《混凝土结构工程施工及验收规程》(GB50204-92),受压钢筋绑扎接头的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎接头的搭接长度的0.7倍。在任何情况下,纵向受拉钢筋搭接长度不应小于300mm,受压钢筋不应小于200mm。
(6)        框架梁、柱和抗震墙连接中的纵向钢筋的锚固长度,一、二级时应比非抗震设计的最小锚固长度相应增加5d。在任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于25mm。
(7)        绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊。
5. 大体积砼配合比中未采用低水化热的水泥
后果 大体积砼由于体量大,在砼硬化过程中产生的水化热不易散发,如不采取措施,会由于砼
内外温差过大而出现砼裂缝。
措施 配制大体积砼应选择水化热低的,凝结时间长的水泥,采用低水化热的水泥配制大体积砼
是降低砼内部温度的可靠方法。优先选择用大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、
火山灰质硅酸盐水泥。进行配合比设计应在保证砼强度及满足塌落度要求的前提下,提
高掺合料的含量以降低单方砼的水泥用量,大体积砼配合比确定后宜进行水化热的演算
和测定,以了解砼内部水化热温度,控制砼的内外温差。在施工必须使温差控制在设计
要求以内,当设计无要求时,内外温差以不超过25℃为宜。
砼试块在脱模困难时敲打试块模具
后果 由于试块脱模剂涂抹不均或试块脱模时间过迟,造成脱模困难,这时如敲打砼试块模具后
会导致试块边棱角损坏或产生砼裂缝,这样的试块失去了试验的代表性。
措施 试模的隔离剂应涂抹均匀,试块成型后24h拆模,严禁敲打试块。
6.大体积砼因养护不好,砼表面(大气)温度降低
后果 大体积砼水化热导致砼内部温度较高,内部热量较难散发,砼表面因受大气温度影响,散
发较快,形成内外温差,若表面养护不好,大气温度骤降后,内外温差增大,易引起温
差裂缝。当表面裂缝与内部裂缝的位置接近时,可能导致贯穿裂缝。
措施 在大体积钢筋砼中,温度裂缝的主要原因是各种温差太大,为了防止裂缝发生,必须规定
各种温差,包括内外温差和温度陡降的允许值。在一般的体积钢筋砼结构工程中,如基
础约束不大,内外温差可控制在不超过25℃。为了防止温度裂缝,必须及时准确地进行
各种温度观测,以了解砼内部及表面温度,指导砼养护工作。
7.混凝土后浇带浇筑时间过早
后果 一般的设计要求对于地板、墙板、楼板或大体积砼、超长砼结构等,考虑到砼的收缩或结
构沉降等因素,需留置砼后浇带,其砼变形或结构沉降没有达到设计要求,容易造成后
浇带砼接槎处裂缝、渗水。
措施 严格执行设计单位规定的关于后浇带浇筑的有关要求。
8.泵送混凝土供应不连续,不能保证输送混凝土泵的连续工作
后果 易造成堵泵堵管,间隔时间长将造成结构冷缝的出现。
措施 根据施工进度需要,编制泵送砼供应计划。在施工过程中,加强联络和调度,确保连续均
匀的供给砼。砼搅拌运输车的数量应根据所使用砼的输出量来决定。在砼泵送过程中,若需要
有计划中断泵送时,应按预先考虑确定的中断浇筑部位,停止泵送;并且中断时间不要超过1h。
同时应采取下列措施:
(1)        砼泵车卸料清洗后重新泵送,采取措施或利用臂架将砼泵入料斗中,进行慢速间歇循环泵送;有配管输送砼时,可进行慢速间歇泵送。
(2)        固定式砼泵,可利用砼搅拌车内的料,进行慢速间歇泵送;或利用料斗内的砼拌和物,进行间歇反泵和正泵。
(3)        慢速间歇泵送时,应每隔4~5min进行四个小时的正、反泵。
9.浇筑完毕的混凝土表面未做相应的养护措施
后果 砼表面失水,形成表面收缩裂缝,砼表面散热较快,内部散热慢,形成较大的内外温差,易产生温度裂缝,严重的会产生贯穿裂缝,尤其会发生在薄板结构上。
措施 砼浇筑完在终凝后应对砼表面作保温、保湿养护,可采用浇水和(或)覆盖薄膜、草包的方法,浇水次数应能保持砼处于湿润状态,养护时间不少于7d。对大体积砼的养护,应根据气候条件采取控温措施,并按需要测定浇筑后的砼表面和内部温度,将温度控制在设计要求的范围内,当设计无具体要求时,温度不宜超过25℃。
10.不重视混凝土浮浆和泌水的处理
后果 砼经振捣后,表面将有浮浆和泌水,若不作处理,将形成表面收缩裂缝,砼表面浮浆导致砼表面强度降低。
措施 砼振捣后表面做好“三压三平。首先按面标高用煤撬拍平压实,长刮尺刮平;其次初凝前用铁滚筒数遍碾压、滚平;最后终凝前,用木蟹打磨压实、整平,防止砼出现收水裂缝。砼配制时应改善砼的性能,使砼具有良好的粘聚性及保水性,减少砼的浮浆和泌水。
11.预应力筋张拉或放张的顺序不当
后果 预应力构件两端相对称的钢筋不是同时张拉,会使构件偏心受力,后张拉的一侧往往出现弯曲;放张时没有从构件的左右两端同时进行,使构件受力不均,产生向后放张的一边弯曲。
措施 后张法预应力顺序应符合设计要求;当设计无具体要求时,可采用分批、分阶段对称张拉,要求两端相对同时张拉。先张法预应力筋的放张顺序,应符合设计要求;当设计无专门要求时,应符合以下规定。
(1)        对承受偏心力的构件, (如压杆、桩等),所有预应力筋应同时放张。
(2)        对承受偏心力的构件,应先同时张放预应力较小区域的预应力筋,再同时张放预应力较大区域的预应力筋。
(3)        当不能按上述规定时,应分阶段、对称、相互交错地放张。
先张法产生放张预应力主筋时,应先放松上翼缘的预应力主筋;放松下部主筋时,应从中间开始,然后由内向外左右两边同时对称进行。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-14 20:39:08 | 显示全部楼层
太好了。
这样的文章太难找了。
谢谢楼主。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-14 21:46:48 | 显示全部楼层
都是经验啊!!
支持楼主!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-14 22:06:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主介绍这么的经验知识
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-15 21:01:04 | 显示全部楼层
楼主是施工上的高手呀,这些经验没十年的积累不会有这深的体会的,希望多在坛上发些经验让我们学习哦
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-16 08:22:07 | 显示全部楼层
是很好的东西,加强了经验
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-16 15:56 , Processed in 0.186333 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表