找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1081|回复: 2

[求助]:求助,煤气管道支架

[复制链接]
发表于 2003-1-9 13:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
关于工业建筑中管道支架,如何判别是柔性支架还是刚性支架,在不验算Pf的情况下,可否通过判别摩擦力的关系来确定。
可发至yinshan@sina.com,望指教。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-1-26 16:48:55 | 显示全部楼层
管道支架是刚性还是柔性是相对而言的,就跟梁柱的刚接和铰接是相对于梁柱的线刚度而言一样,具体情况具体对待比较客观一些。我们所做的支架,其刚柔性主要是从柱脚是刚接还是铰接上判断。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-2-17 22:03:38 | 显示全部楼层
设计是燃气专业布置支架位置,这分单片和固定支架,至于柔性和刚性之分是相对的,设计构造上来处理,我想不是通过摩擦力来确定的,管托与管道的连接方式是由工艺专业来确定的。:)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-26 07:16 , Processed in 0.372167 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表