找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 312|回复: 1

[求助]:地下室问题求助

[复制链接]
发表于 2004-10-10 10:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
--------------------------------------------------------------------------------
我有一个建筑设有一层地下室,地下室顶面低于室外地坪500,请问地下室土的侧压力是如何计算的?
 另外,群房设沉降缝与主体分开,群房基础对地下室侧壁有一个侧压力,PKPM是如何考虑的?或者该如何用PKPM去计算?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-11 09:43:49 | 显示全部楼层
这个问题全交给软件算不现实,应手算,或手工分析,具体构件用软件算
土的侧压力可按静止土压力计算,地面及裙房基础的菏载可折算成土压力
不过我个人觉得如条件允许,裙房基础最好在靠地下室部分防阶下去,不对
侧壁产生影响为好,仅供参考
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-13 01:09 , Processed in 0.426316 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表